![]() Векторные диаграммы анализ и помощь , анализ и помощь по уже снятым векторным диаграммам |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Векторные диаграммы анализ и помощь , анализ и помощь по уже снятым векторным диаграммам |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 3.4.2017 Пользователь №: 52085 ![]() |
Помогите, что можете сказать по этой векторной диаграмме, заранее спасибо.
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 18.2.2020 Пользователь №: 56800 ![]() |
Цитата Векторную как снимали? Какими приборами? прибор ПАРМА-ВАФ Цитата и почему то тока А вообще не видно угол полностью совпадает с В Цитата остаётся только вариант с генерацией потребителем активной энергии обратно в сеть Это учёт освещения Было подозрение на обрыв одной из фаз и появление на счётчике одноимённой фазы, но напряжение проверили на счётчике. Всё в норме Сообщение отредактировал Aksioma - 18.2.2020, 19:59 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1524 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
... Было подозрение на обрыв одной из фаз и появление на счётчике одноимённой фазы, но напряжение проверили на счётчике. Всё в норме Счетчик непосредственного включения? В смысле токовые цепи от трансформаторов тока, или напрямую? А характер нагрузки - освещение Вы говорите? Чет для освещения сильно одинакова нагрузка по фазам (величина) - 0.5 А по каждой. Или симметричная трехфазная (какой нибудь двигатель)? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |