Помогите, что можете сказать по этой векторной диаграмме, заранее спасибо.
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 18.2.2020 Пользователь №: 56800 ![]() |
Цитата 98 градусов 98 градусов от 0 по напрвлению С генерации светильники не дают Сообщение отредактировал Aksioma - 18.2.2020, 20:31 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10980 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
генерации светильники не дают А у Вас дают. Разница между током и напряжением более 90° означают либо генерацию, либо грубую ошибку в монтаже. Ну, или не менее грубую ошибку в снятии диаграммы. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |