![]() Векторные диаграммы анализ и помощь , анализ и помощь по уже снятым векторным диаграммам |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Векторные диаграммы анализ и помощь , анализ и помощь по уже снятым векторным диаграммам |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 3.4.2017 Пользователь №: 52085 ![]() |
Помогите, что можете сказать по этой векторной диаграмме, заранее спасибо.
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 18.2.2020 Пользователь №: 56800 ![]() |
Цитата на ТТ ф "В" перепутана полярность по вторичке (и1 и2), или по первичке Л1 и Л2 Л1 проверены - все в сторону сети Л2 в сторону нагрузки. Вторичка: отходящие провода промаркированны, кабель прозвонили. Клещи точно правильно Цитата можно снять векторную по первичным токам это конечто интересно, но клещи не залезут на первичный кабель Цитата на ТТ ф "В" перепутана полярность по вторичке В таком случае вектор уйдёт в другую четверть Мне кажется, проблема с фазой А, но почему... Сообщение отредактировал Aksioma - 18.2.2020, 20:47 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |