Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 3.4.2017 Пользователь №: 52085 ![]() |
Помогите, что можете сказать по этой векторной диаграмме, заранее спасибо.
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 18.2.2020 Пользователь №: 56800 ![]() |
Цитата на ТТ ф "В" перепутана полярность по вторичке (и1 и2), или по первичке Л1 и Л2 Л1 проверены - все в сторону сети Л2 в сторону нагрузки. Вторичка: отходящие провода промаркированны, кабель прозвонили. Клещи точно правильно Цитата можно снять векторную по первичным токам это конечто интересно, но клещи не залезут на первичный кабель Цитата на ТТ ф "В" перепутана полярность по вторичке В таком случае вектор уйдёт в другую четверть Мне кажется, проблема с фазой А, но почему... Сообщение отредактировал Aksioma - 18.2.2020, 20:47 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1524 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
... В таком случае вектор уйдёт в другую четверть Да, но актив будет потребляться по всем трем фазам, а реактив по "А" генерироваться (емкостной характер). Реальный вариант, если у них стоят устройства компенсации. А чем Вас ф."А" не устраивает? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |