![]() Помогите разобраться ! , Напряжение на фазах без подключения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Помогите разобраться ! , Напряжение на фазах без подключения |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 1.3.2020 Пользователь №: 56846 ![]() |
Коллеги, помогите разобраться. Кабель 5х1.5, три фазных жилы, ноль и земля. Запитываю один фазный провод и ноль, имею напряжение 220 в. Меряю напряжение между вторым фазным проводом и нулем , показывает 127 в. Меряю напряжение между третьим фазным проводом и нулем показывает 69 в. Как такое может быть ? Откуда напряжение на втором и третьем фазном ? Помогите понять !!!
Сообщение отредактировал Денис Игоревич - 1.3.2020, 6:10 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11020 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Как-то хохмы ради я подключил метров 150 провода NYM 3х1.5 к фазе одним концом (коричневым) и замерил тестером напряжение в остальных проводах относительно земли (РЕ-контакта, точнее). После подключения на оставшихся проводниках тестер показал 220.
Подключил желто-зелёный проводник к РЕ. На синем проводнике стало 110. Наводка. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |