Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Скрытая прокладка...

gadgetman
сообщение 5.9.2016, 19:54
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Регистрация: 14.12.2006
Пользователь №: 7896



Условия следующие: кабель ввг-нгд будет проходить по бетонному потолку, дальше слой утеплителя и потолок из пластика.
Вопрос: нужно ли каким то образом защищать кабель дополнительно по пожарной безопасности???
И такой же вариант на стенах только вместо пластика osb..
Как быть в этом случае???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_*
сообщение 1.3.2020, 11:02
Сообщение #2





Гости






Хотели с соседом заменить алюминиевую проводку от щитка до квартир.Есть у соседа какие то металлические нестандартные короба с крышками,советские ,аналогичны кабель каналам, толщина 1,2 мм , размеры 3х2 см, есть еще на 4,5х2 см. Но в правилах пишут, что нельзя проложить в одной трубе,коробе,канале линии питания разных квартир.Интересно,из каких соображений нельзя так? Если так,думаю, сделать перегородку металлическую в коробах 4,5х2 см посередине и провода будут как бы в разных каналах. Смотреться будет лучше чем в круглых трубах. Сосед сварщик , любую конструкцию может сварганить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 1.3.2020, 11:36
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3933
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Гость @ 1.3.2020, 11:02) *
Хотели с соседом заменить алюминиевую проводку от щитка до квартир.Есть у соседа какие то металлические нестандартные короба с крышками,советские ,аналогичны кабель каналам, толщина 1,2 мм , размеры 3х2 см, есть еще на 4,5х2 см. Но в правилах пишут, что нельзя проложить в одной трубе,коробе,канале линии питания разных квартир.Интересно,из каких соображений нельзя так? Если так,думаю, сделать перегородку металлическую в коробах 4,5х2 см посередине и провода будут как бы в разных каналах. Смотреться будет лучше чем в круглых трубах. Сосед сварщик , любую конструкцию может сварганить.


Если следовать всем правилам, то никаких труб в подъезде не должно быть, т.к. не предусмотрено проектом. По правилам можно только без света сидеть icon_biggrin.gif . Прокладка силового провода в квартиру в пластиковом коробе или гофре по стене подъезда - обычная практика ремонта. Никто никаких труб не ставит и стенки не долбит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.3.2020, 17:00
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17719
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Dimka1 @ 1.3.2020, 11:36) *
Если следовать всем правилам, то никаких труб в подъезде не должно быть, т.к. не предусмотрено проектом.
Предусмотренное проектом выполнено при строительстве, а "при замене электропроводок в существующих зданиях допускается прокладка линий ... в стальных трубах, обладающих локализационной способностью" icon_smile.gif Иль замена проводки в принципе не возможна ?


Цитата(с2н5он @ 1.3.2020, 11:42) *
если у вас обоих 220 В, киньте один 4-х жильный кабель на двоих
Для ответвления в ближнюю квартиру кабель разделать ?
Кстати, возможно там от щитка групповые линии, да еще и с РЕ..


два отдельных канала - это хорошо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- gadgetman   Скрытая прокладка...   5.9.2016, 19:54
- - Олега   Сначала определите степень горючести (Г1-Г4) утепл...   5.9.2016, 22:43
- - gadgetman   А в пунтке этого талмута про Г2 металлические труб...   6.9.2016, 9:14
|- - savelij®   Цитата(gadgetman @ 6.9.2016, 9:14) А в пу...   6.9.2016, 23:23
- - Pantryk   И если в утеплителе кабель, то не забудьте примени...   6.9.2016, 9:42
- - Олега   Уточню. Металлорукав классифицируется по трубному...   10.9.2016, 12:12
- - Гость_гость_*   В СП31 говорится ,что в лестничных клетках открыта...   28.2.2020, 23:11
|- - Олега   Цитата(Гость_гость_* @ 28.2.2020, 23:11) ...   29.2.2020, 8:40
- - с2н5он   смотрите паспорт здания   28.2.2020, 23:43
- - Гость_гость_*   СП 256.1325800.2016 п.15.11 В лестничных клетка...   29.2.2020, 9:22
|- - Олега   Цитата(Гость_гость_* @ 29.2.2020, 9:22) П...   29.2.2020, 10:53
- - Гость   Хотели с соседом заменить алюминиевую проводку о...   1.3.2020, 11:02
|- - Dimka1   Цитата(Гость @ 1.3.2020, 11:02) Хотели с ...   1.3.2020, 11:36
||- - Олега   Цитата(Dimka1 @ 1.3.2020, 11:36) Если сле...   1.3.2020, 17:00
|- - Олега   Лишние контакты.. А какие проколки можно взять? С ...   2.3.2020, 0:53
- - с2н5он   если у вас обоих 220 В, киньте один 4-х жильный ка...   1.3.2020, 11:42
- - с2н5он   ох, уж эти хирурги ...(с) ну зачем сразу резать, ...   1.3.2020, 19:39
|- - Олега   Цитата(с2н5он @ 1.3.2020, 19:39) .. ну за...   1.3.2020, 23:42
- - с2н5он   так и я про оболочку, жилы чтобы не зачищать   2.3.2020, 0:10
- - с2н5он   согласен, было как вариант, хотя можно и коробку п...   2.3.2020, 7:24


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 6:59
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены