Возможно ли принять не завершенные электромонтажные работы, например- смонтированную для устройства заземления не покрашенную полосу, осознавая что она придёт в негодность к тому моменту, когда возможно работы по монтажу и доделке работ продолжаться. или же кабельную продукцию проложенную по лоткам, без каких либо человеческих обозначений и свисающую местами с этих лотков. выключатели безопасности к которым ничего не подключено, некоторые из них без внутренностей. как быть в такой ситуации? кто сталкивался и закрывал частично выполненные работы? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
СМР принимаются с замечаниями, в акте принятия в ПНР указываете все замечания. Все зависит от заказчика и подрядчиков. В эксплуатацию однозначно нет.
Сообщение отредактировал prude - 3.3.2020, 8:51 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |