Добрый день!
Приходится очень редко пользовыаться формулами да и со времён учёбы этот момент не дапонял. P= 1.73UI cosF Если подставляется в эту формулу ток(например 5А) , то подразумивается , что он дан для всех трёх фаз - одинаковый(т.е.по одной фазе 5А ,по второй 5А и по третей 5А)? |
|
|
6.5.2008, 16:17
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 5.1.2007 Пользователь №: 8007 |
Всем большое спасибо ?
В формуле : P= 1.73UI cosF , я естественно подразумевал Линейные ток и напряжение . Мне бы изначально в моём выражение : " Если подставляется в эту формулу ток(например 5А) , то подразумевается , что он дан для всех трёх фаз - одинаковый(т.е.по одной фазе 5А ,по второй 5А и по третей 5А)? " Слово " фаз " зименить словом "линии" ( три провода). То путоницы не было бы. ---------------------------------------------------------- У меня ещё вопрос : Допустим дан ТРЁХФЫЗНЫЙ автомат. И на нём указано Iн=10А. Можно ли его использовать для ДВУХ фазной (или с фазой и нолём) проводке ? Сработает ли он от тех же самых 10А ? |
|
|
6.5.2008, 16:59
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
[quote name='m38' date='6.5.2008, 17:17' post='53834']
Всем большое спасибо ? В формуле : P= 1.73UI cosF , я естественно подразумевал Линейные ток и напряжение . Мне бы изначально в моём выражение : " Если подставляется в эту формулу ток(например 5А) , то подразумевается , что он дан для всех трёх фаз - одинаковый(т.е.по одной фазе 5А ,по второй 5А и по третей 5А)? " Слово " фаз " зименить словом "линии" ( три провода). То путоницы не было бы. Извини меня великодушно m38, но ты ничего не понял, хотя твоя формула и правильна. Здесь слова "фазный" и "линейный" имеют несколько другой смысл, по сравнению со словами "фаза" и "линия". Почитай пожалуйста Основы электротехники, раздел "Трехфазные цепи переменного тока". У меня ещё вопрос : Допустим дан ТРЁХФЫЗНЫЙ автомат. И на нём указано Iн=10А. Можно ли его использовать для ДВУХ фазной (или с фазой и нолём) проводке ? Сработает ли он от тех же самых 10А ? Можно, сработает, но не от 10А. Тепловик начнет работать при 11,5А , а ЭМР при той кратности, которая написана на автомате. Перед установкой надо прогрузить автомат, чтобы убедиться. |
|
|