интересно уточнить , сечение кабеля

Romos
сообщение 10.3.2020, 21:07
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 10.3.2020
Пользователь №: 56889



привет форумчани, очень интересный вопрос встал, работаю электриком с напарником, не так давно взялись за новый проект, свиноферма, все дело в том что выкупленная территория бывшей молочной фермы переоборудовалась сейчас под свиноферму, и по мимо прочей ерунды электричесской в цехах, будут калориферы по 20 киловатт, трансформатор ставят сейчас на 150 киловатт, цехов с такими калориферами будет больше 6-ти (это условная цифра) пока не известно сколько именно, но суть вопроса в том что нагружаться 3 фазы будут прилично, предположительно решили что рассчитать сечение под максимум станции это вышло больше 120 квадратов, ну грубо, вот интересно кто сталкивался с подобным, каковы ваши советы, только пожалуйста по делу, без лишних слов и критики=)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.3.2020, 22:58
Сообщение #2





Гости






Цитата(Romos @ 10.3.2020, 21:07) *
... только пожалуйста по делу, без лишних слов и критики=)

Цитата
... трансформатор ставят сейчас на 150 киловатт, ...

Да как же без критики-то? Вот это Ваше выражение уже говорит об уровне квалификации. Не забывайте вот об этом требовании ПУЭ: "1.7.174. В зоне размещения животных в полу должно быть выполнено выравнивание потенциалов при помощи металлической сетки или другого устройства, которое должно быть соединено с дополнительной системой уравнивания потенциалов.".
Вернуться в начало страницы