![]() Уличный шкаф подключения на 10кВ 3,5МВт-? , Помогите подобрать оборудование |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Уличный шкаф подключения на 10кВ 3,5МВт-? , Помогите подобрать оборудование |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
Всем доброго времени суток!
Для временного подключения электродвигателя на напряжение 10кВ и мощностью до 3,5МВт нужен кабельный киоск или шкаф уличного исполнения. В шкафу нужно обеспечить только подключение (соединение) кабеля испытуемого электродвигателя. Подскажите кто производит подобное? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Как вы себе представляете этот шкаф на улице?Как у вас кабеля эти толстущие подходят? Где они будут располагаться?Временно незадействованные которые. Движки какие асинхронники или синхронники?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 2:00 |
|
![]() |