интересно уточнить , сечение кабеля

Romos
сообщение 10.3.2020, 21:07
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 10.3.2020
Пользователь №: 56889



привет форумчани, очень интересный вопрос встал, работаю электриком с напарником, не так давно взялись за новый проект, свиноферма, все дело в том что выкупленная территория бывшей молочной фермы переоборудовалась сейчас под свиноферму, и по мимо прочей ерунды электричесской в цехах, будут калориферы по 20 киловатт, трансформатор ставят сейчас на 150 киловатт, цехов с такими калориферами будет больше 6-ти (это условная цифра) пока не известно сколько именно, но суть вопроса в том что нагружаться 3 фазы будут прилично, предположительно решили что рассчитать сечение под максимум станции это вышло больше 120 квадратов, ну грубо, вот интересно кто сталкивался с подобным, каковы ваши советы, только пожалуйста по делу, без лишних слов и критики=)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Romos
сообщение 11.3.2020, 21:12
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 10.3.2020
Пользователь №: 56889



да не дипломированный я, я вообще авто электрик, просто устроился на подработку на ферму, с кабелем разобрались, нужен нам 35 квадрат кабель, и все)

Цитата(slavapril @ 10.3.2020, 23:30) *
150 кВт - это 50 кВт на фазу. Что-то многовато там насчитали 120 квадратов. Даже для алюминия. В идеале, конечно, и длину линии учитывают, и допустимые потери напряжения около 5%, и косинус фи, и способ прокладки. Но всё равно многовато.

спасибо друг, дал наводку)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 1:03
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены