привет форумчани, очень интересный вопрос встал, работаю электриком с напарником, не так давно взялись за новый проект, свиноферма, все дело в том что выкупленная территория бывшей молочной фермы переоборудовалась сейчас под свиноферму, и по мимо прочей ерунды электричесской в цехах, будут калориферы по 20 киловатт, трансформатор ставят сейчас на 150 киловатт, цехов с такими калориферами будет больше 6-ти (это условная цифра) пока не известно сколько именно, но суть вопроса в том что нагружаться 3 фазы будут прилично, предположительно решили что рассчитать сечение под максимум станции это вышло больше 120 квадратов, ну грубо, вот интересно кто сталкивался с подобным, каковы ваши советы, только пожалуйста по делу, без лишних слов и критики=)
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.3.2020 Пользователь №: 56889 ![]() |
да не дипломированный я, я вообще авто электрик, просто устроился на подработку на ферму, с кабелем разобрались, нужен нам 35 квадрат кабель, и все)
150 кВт - это 50 кВт на фазу. Что-то многовато там насчитали 120 квадратов. Даже для алюминия. В идеале, конечно, и длину линии учитывают, и допустимые потери напряжения около 5%, и косинус фи, и способ прокладки. Но всё равно многовато. спасибо друг, дал наводку))) |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |