Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 8.9.2005 Пользователь №: 3866 ![]() |
Выбивает трехфазный автомат 600А
Работает различное оборудование: холодильное, тепловое(электропечи), освещение, офисная техника загрузка 60% Поставили автомат на 750А, то же самое .... Подскажите что может быть, автомат проверили в лаборатории - все в норме. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема ? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 3.8.2005 Пользователь №: 3705 ![]() |
Цитата (одновременный пуск двигателей может давать гигантский бросок тока.
Нужно проверить регулировки автомата - ток к.з. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |