При первой категории электроснабжения должен ли быть включено оба ввода на объекте? Или требование распространяется только на наличия напряжения на вводе объекта? то есть на объект приходит два напряжения, а на самом объекте задействован только один ввод который питает два транса 10/0.4 через секционик. При пропаже напряжения на первом вводе, запустится второй и запитает два транса 10/0.4 через секционик. Не нравится мне эта схема.
Сообщение отредактировал prude - 18.3.2020, 17:48 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
|
|
19.3.2020, 17:08
Сообщение
#2
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Цитата тогда смысл на нижестоящих щитах использовать АВР? Как было написано, так и понял Недопонимание, оно такое... без схем часто возникает. И всё таки я не понимаю ваше затруднение. Смотрим на ГРЩ-2. Нормальная схема: Т1 под нагрузкой, QF1 включен, Т2 под нагрузкой, QF2 включен, QF3 отключен. Пропадает питание от Т1. За время срабатывания АВР Отключается QF1, включается QF3. Вас смущает каскад нижестоящих АВР? Сообщение отредактировал S-cream - 19.3.2020, 17:10 -------------------- |
|
|