Всем доброго времени суток!
Для временного подключения электродвигателя на напряжение 10кВ и мощностью до 3,5МВт нужен кабельный киоск или шкаф уличного исполнения. В шкафу нужно обеспечить только подключение (соединение) кабеля испытуемого электродвигателя. Подскажите кто производит подобное? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Если до вас не доходит повторю тогда вопрос и для вас.Ну купит автор тот КСР что вы ему посоветовали ну поставит его в чистом поле а другие то кабеля куда он будет прятать?Неподключеные которые.Обматывать их концы плёнкой? А если случится что серьёзное автору что придётся говорить?Извините но мне так на форуме подсказали? Сразу видно что лично вам ещё хвост не поджимали и объяснительных вы не писали.Если не понимаете что такие вещи делаются только после многочисленных согласований те по проекту.Ну или по колхозному да на свой страх и риск.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |