Ремонт ПН-2 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Ремонт ПН-2 |
14.6.2010, 15:55
Сообщение
#1
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 15.7.2004 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 1357 |
Есть у нас местная инструкция "Ликвидация аварий и нарушений режима в сети 0.4-10кВ", в ней есть таблица "Размеры и количество медных проволок, рекомендуемых для замены перегоревших заводских калиброванных вставок (при их отсутствии) в предохранителях ПН-2". В таблице указываются: номинальный ток вставки (А), диаметр медной проволоки (мм) и количество параллельных проволок в одной вставке (шт). Монтёры по ней и работают.
В данный момент времени идёт судебное разбирательство по несчастному случаю. Так вот "суд" говорит что нельзя менять на калиброванные вставки на проволоки. На что ссылается суд не в курсе, на основании какого документа составлена наша инструкция тоже найти проблематично. Вопрос в следующем: можно менять или нельзя калиброванные заводские вставки на проволоку? Если можно, то на основании какого документа? -------------------- Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
|
|
|
15.6.2010, 10:33
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1314 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Все будет не на вашей стороне в этом деле. Даже название ПН-2 расшифровывается, как "предохранитель неразборный". Кто инструкцию составлял, согласовывал и утверждал - "попали".
-------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
Гость_Гость_Faza_*_* |
28.3.2020, 13:51
Сообщение
#3
|
Гости |
Кого за жука посадят? Кто за это отвечает в школе?
|
|
|
28.3.2020, 18:23
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Кого за жука посадят? Кто за это отвечает в школе? Закон, что дышло - как повернёшь, так и вышло... А посадить могут любого, хоть директора, хоть дворника.. -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 0:55 |
|