![]() мощность генератора от частоты |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() мощность генератора от частоты |
Гость_Гость_Павел_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Можно ли при увеличения частоты переменного тока , увеличить мощность генерирующей установки ,другими словами если раскрутить генератор в два раза быстрее с 50 Гц до 100 Гц соответственно и повысится напряжение ,что в свою очередь повлияет на мощность, ведь сила тока связана с напряжением .
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Гость_Гость_Павел_*_*) частота это КОЛИЧЕСТВО ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЫ за промежуток времени Откуда такая формулировка и понятие?Потому у Вас и каша в голове. Цитата(rosck ) А почему собственно нет? Да потому, что это только в чистой локальной теории всё так хорошо, а в реале:Цитата(rosck) также прямо пропорционально нужно будет увеличить и подводимую механическую мощность которая будет крутить этот генератор. А плюс к этому, рост потерь внутри генератора с ростом частоты, забыли?И это только у "истока" (на клеммах) такого генератора. А теперь посмотрим на потери при передаче в линии - ведь это тоже нужно будет компенсировать, помятуя о том, что кроме активного сопротивления растёт и индуктивное, а также всё более проявляется скин-эффект. Ну и так далее..... Другими словами - в итоге выигрыша не будет, а будет только проигрыш. Всё давно просчитано не один раз! И ещё..... А как думаете, почему существуют высоковольтные линии вообще постоянного тока? Повышенная частота применяется только локально и это действительно удобно и обычно оправдано. Говорю "обычно" потому, что иногда по ряду причин, просто приходится идти таким путём. Сообщение отредактировал Rezo - 29.3.2020, 8:42 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Да потому, что это только в чистой локальной теории всё так хорошо, а в реале: А плюс к этому, рост потерь внутри генератора с ростом частоты, забыли? Почему в теории, есть прекрасно работающие машины 400 Гц. Только они отличаются от машин 50Гц. Например тем, что сердечник набирается из более тонкой стали. Более высокая частота применяется там где это оправдано. Частота 50 Гц или 60 Гц была выбрана заре развития электротехники. Причем рассматривались разные варианты, от 25 до 135Гц. И в данным момент при всем желании, перейти на другую частоту проблематично. Конкретно по вопросу ТС да будет сильнее грется под нагрузкой, а еще возможно будет вибрация, так как балансировка на заводе не на этой скорости делалась, но ротор возрастет нагрузка. Как бы чего там не отвалилось. Но по факту мощность вырастет. Сообщение отредактировал rosck - 29.3.2020, 17:31 |
![]() |
|
Гость_Гость_Павел_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Почему в теории, есть прекрасно работающие машины 400 Гц. Только они отличаются от машин 50Гц. Например тем, что сердечник набирается из более тонкой стали. Более высокая частота применяется там где это оправдано. Частота 50 Гц или 60 Гц была выбрана заре развития электротехники. Причем рассматривались разные варианты, от 25 до 135Гц. И в данным момент при всем желании, перейти на другую частоту проблематично. Конкретно по вопросу ТС да будет сильнее грется под нагрузкой, а еще возможно будет вибрация, так как балансировка на заводе не на этой скорости делалась, но ротор возрастет нагрузка. Как бы чего там не отвалилось. Но по факту мощность вырастет. Все так , а с появлением сверхбыстрые силовых IGBT транзисторов, появилась возможность низкую частоту преобразовывать в более высокие частоты ,тем самым значительно повысить энергоэффективность ,так работают например ветрогенераторы где с легкостью доводят их мощность до несколько магаватт с одной установки ,без силовых IGBT транзисторных преобразователей такой мощности достичь бы не удалось,и все это позволила сделать высокая частота Гц. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Все так , а с появлением сверхбыстрые силовых IGBT транзисторов, появилась возможность низкую частоту преобразовывать в более высокие частоты ,тем самым значительно повысить энергоэффективность ,так работают например ветрогенераторы где с легкостью доводят их мощность до несколько магаватт с одной установки. Это не так. Там преобразователь для другого нужен. От нас чего хотите? Или так просто поболтать? |
![]() |
|
Гость_Гость_Павел_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Это не так. Там преобразователь для другого нужен. От нас чего хотите? Или так просто поболтать? За счет чего при минимальном потреблении ,и минимальный габаритах, работает сварочный инвертор с такими же токами на выходе ,как 150 кг сварочный трансформатор на 50Гц , где плавится и не выдерживает домашняя проводка , что поменялось в инверторных сварках ?. От вас ни чего не хочу ,просто поболтать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
За счет чего при минимальном потреблении ,и минимальный габаритах, работает сварочный инвертор с такими же токами на выходе ,как 150 кг сварочный трансформатор на 50Гц , где плавится и не выдерживает домашняя проводка , что поменялось в инверторных сварках ?. От вас ни чего не хочу ,просто поболтать. Это все по тому, что самодельный сварочный трансформатор имеет низкие показатели КПД и косинус ФИ. Вот поэтому до дуги доходит далеко не вся энергия, реактивная энергия дополнительно грузит сеть. У инвертора показатели лучше. Скажем так, с трансформатором и двигателем проблем нет, поставил между источником энергии и аппаратом преобразователь и питай на здоровье. Вопрос в том, в какое место, вы собрались приладить преобразователь к генератору? позно вы ребята чухнули ,вся альтернативная энергетика и электромобили далеко продвинутого запада работают на сверхбыстрых силовых IGBT транзисторах ,пока мы юзали тут 50Гц. Все это работает там где оправдано, для электромобилей это уменьшение массы и габаритов электродвигателя. Про альтернативную энергетику, вы погорячились. Есть стандарт качества элетроэнергии, там нужны инверторы для преобразования энергии постоянного тока или переменного тока с нестабильными параметрами в стандартные параметры промышленной сети, все теже 50ГЦ А "сверх быстрые транзисторы" формируют синусоиду переменного напряжения. В передачи энергии, по проводам, на большие расстояния, лучше промышленной частоты, еще ничего умного не придумали. Вы еще не дошли до понимания того, что ростом частоты резко растет сопротивление проводников и как следствие падает их пропускная способность. Сообщение отредактировал rosck - 30.3.2020, 7:58 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 11:10 |
|
![]() |