Мог ли сгореть двигатель 380/660 при подключении Y на 380В |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Мог ли сгореть двигатель 380/660 при подключении Y на 380В |
14.2.2017, 19:02
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.2.2017 Пользователь №: 51717 |
Всем доброго. Подскажите, мог ли сгореть двигатель 380/660 треугольник/звезда при подключении на 380В на звезде. Двигатель проработал на этой схеме 2 недели, 18 кВт 1000 об/мин ном ток 22А. При работе пусковой ток 60А, рабочий 13А. Нагрузка стабильная (вентилятор в сушильной камере) работает 2 часа затем стоп на 3 мин и реверс.
Сообщение отредактировал jolkin - 14.2.2017, 19:03 |
|
|
30.3.2020, 15:47
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 253 Регистрация: 27.2.2012 Из: Моск. обл. г.Солнечногорск. Пользователь №: 26290 |
Поднимем тему.
Правильно ли я понимаю что двигателю с обмотками 380 В долго работать на "звезде" при линейном 380 В нельзя? Или зависит от мощности и от того где и как используется двиг.? Сообщение отредактировал Bor2905 - 30.3.2020, 15:48 |
|
|
30.3.2020, 17:22
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Поднимем тему. Правильно ли я понимаю что двигателю с обмотками 380 В долго работать на "звезде" при линейном 380 В нельзя? Или зависит от мощности и от того где и как используется двиг.? Как раз все наоборот. Напряжение обмотки Э.Д. должно соответствовать линейному напряжению сети. Проще; обмотка 220/380 треугольник/звезда при сетевом напряжении 380 В - подключение Э.Д. на звезду. обмотка 380/660 треугольник/звезда при сетевом 380 В - подключение Э.Д. на треугольник. С остальным не заморачивайтесь. |
|
|
30.3.2020, 17:31
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 253 Регистрация: 27.2.2012 Из: Моск. обл. г.Солнечногорск. Пользователь №: 26290 |
Как раз все наоборот. Напряжение обмотки Э.Д. должно соответствовать линейному напряжению сети. Проще; обмотка 220/380 треугольник/звезда при сетевом напряжении 380 В - подключение Э.Д. на звезду. обмотка 380/660 треугольник/звезда при сетевом 380 В - подключение Э.Д. на треугольник. С остальным не заморачивайтесь. Это я знаю. Вопрос был в другом. Может ли двигатель без ущерба для себя работать на пониженном напряжении? То есть двиг. 380/660 треугольник/звезда можно ли подключить к сети 380 В звездой? И кстати почему напряж. обмотки должно соответсв. линейному напряжению? Например обмотки 220 В, а сеть 380 В. На каждую обмотку в данном случае приходит фазное напряжение. Сообщение отредактировал Bor2905 - 30.3.2020, 17:33 |
|
|
30.3.2020, 18:19
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Это я знаю. Вопрос был в другом. Может ли двигатель без ущерба для себя работать на пониженном напряжении? То есть двиг. 380/660 треугольник/звезда можно ли подключить к сети 380 В звездой? И кстати почему напряж. обмотки должно соответсв. линейному напряжению? Например обмотки 220 В, а сеть 380 В. На каждую обмотку в данном случае приходит фазное напряжение. Можно, если Э.Д. не загружен более 40 процентов. Есть напряжение линейное, а есть фазное, не путайте "божий дар и яичницу". |
|
|
30.3.2020, 18:26
Сообщение
#6
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 253 Регистрация: 27.2.2012 Из: Моск. обл. г.Солнечногорск. Пользователь №: 26290 |
|
|
|
30.3.2020, 23:52
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Так я собственно ничего и не путал... Н.Д.Пасечник. Элементарная электротехника. стр 135 http://retrolib.narod.ru/book_e2.html |
|
|