Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Векторная диаграмма. Правильность подключения счетчика

yurets12
сообщение 2.4.2020, 20:16
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 2.4.2020
Пользователь №: 56993



Добрый день, вижу что здесь специалисты в чтении векторных диаграмм и могут гадать на них, с определением причин не правильного учета. Помогите и мне разобраться.
Есть схема эл.снабжения с коммерчески учетом по вводной ячейке (образцовый счетчик и введен в эксплуатацию обл.энерго)
от ввода ячейки запитано 6 и 8 ячейка если их показания сложить то получается показания вводной ячейки с погрешностью в 200 кВт в сутки (что устраивает на все 100%). Эти счетчики уже на техническом учете и их никто не проверял и подключал неизвестно кто, но по всей видимости что правильно так как показания сходятся.
от 8 ячейки запитано 3 КРУН-6кВ с тех учетом который необходимо мне привести в порядок. Вот если эти три показания за сутки сложить вмести то показания превышают показания 8 ячейки на 4000 кВт в сутки. Потребители по мощности одинаковые работают одинаковое количество времени.
Предположительно что по КРУН-6 кВ №171, 175 показания правильные так как одинаковые, а вот по КРУН №173 показания на 4000 кВт больше. Проблема в нем.
Можете помочь в какую сторону копать, посмотрев векторную диаграмму.
Также приложу все векторные диаграммы по всем ячейкам и схему.
Векторную диаграмму снимал с системы АСКУЕ, она каждый час снимает показания и параметры сети. Нагрузка синхронный двигатель (экскаватор) Схема включения через 2 ТТ и 1ТН (НТМИ-6) кроме вводной
Спасибо.

ВД ввод

ВД ячейка 6

ВД ячейки 8

ВД КРУН 171

ВД КРУН 173 ПРОБЛЕМНЫЙ

ВД КРУН 175

схема

Сообщение отредактировал yurets12 - 2.4.2020, 20:17
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
yurets12
сообщение 5.4.2020, 11:05
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 2.4.2020
Пользователь №: 56993



Обмотки включены звездой. Ноль посажен на корпус оборудования и связан с вторичной обмоткой ТТ которая тоже заземлены.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- yurets12   Векторная диаграмма. Правильность подключения счетчика   2.4.2020, 20:16
- - с2н5он   Не нужно дублировать вопрос   2.4.2020, 20:40
- - yurets12   Прикинул тут и методом подбора высчитал что показа...   2.4.2020, 22:26
- - Roman D   Как-то интересно получается: по схеме три ТНа, а п...   3.4.2020, 10:27
- - с2н5он   пред гавкнул?   3.4.2020, 11:39
- - Roman D   Так в каждой ячейке нарисован собственный ТН.   3.4.2020, 12:10
|- - yurets12   Да так и есть. Это ячейки ЯКНО или КРУН как их еще...   5.4.2020, 9:44
|- - Сунцов Денис   Цитата(yurets12 @ 5.4.2020, 9:44) Фазы В ...   5.4.2020, 10:28
- - с2н5он   а зачем тогда НТМИ? по ВН у него только А и С подк...   5.4.2020, 10:27
- - yurets12   Обмотки включены звездой. Ноль посажен на корпус о...   5.4.2020, 11:05
|- - mic61   Цитата(yurets12 @ 5.4.2020, 11:05) Обмотк...   5.4.2020, 12:11
- - Roman D   спёр с favorit-el.ru   5.4.2020, 12:35
- - yurets12   Вот так у меня. В чем не правильно?   5.4.2020, 17:33
|- - Roman D   Цитата(yurets12 @ 5.4.2020, 16:33) Вот та...   5.4.2020, 20:32
|- - Сунцов Денис   Цитата(yurets12 @ 5.4.2020, 17:33) Вот та...   6.4.2020, 11:15
|- - mic61   В ячейках №6 и № 8 совершенно не правильно подключ...   6.4.2020, 14:12
- - Гость   Подключать трехэлементный счетчик без тока фазы B ...   31.8.2020, 23:19
|- - Roman D   Цитата(Гость @ 31.8.2020, 23:19) Подключа...   1.9.2020, 8:56
|- - Гость   Цитата(Roman D @ 1.9.2020, 8:56) Да, коне...   1.9.2020, 22:34
- - yuoras   Гость_Гость_* Так не может , а работает на тысячах...   2.9.2020, 1:05


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 17.1.2025, 22:29
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены