Добрый день, вижу что здесь специалисты в чтении векторных диаграмм и могут гадать на них, с определением причин не правильного учета. Помогите и мне разобраться.
Есть схема эл.снабжения с коммерчески учетом по вводной ячейке (образцовый счетчик и введен в эксплуатацию обл.энерго) от ввода ячейки запитано 6 и 8 ячейка если их показания сложить то получается показания вводной ячейки с погрешностью в 200 кВт в сутки (что устраивает на все 100%). Эти счетчики уже на техническом учете и их никто не проверял и подключал неизвестно кто, но по всей видимости что правильно так как показания сходятся. от 8 ячейки запитано 3 КРУН-6кВ с тех учетом который необходимо мне привести в порядок. Вот если эти три показания за сутки сложить вмести то показания превышают показания 8 ячейки на 4000 кВт в сутки. Потребители по мощности одинаковые работают одинаковое количество времени. Предположительно что по КРУН-6 кВ №171, 175 показания правильные так как одинаковые, а вот по КРУН №173 показания на 4000 кВт больше. Проблема в нем. Можете помочь в какую сторону копать, посмотрев векторную диаграмму. Также приложу все векторные диаграммы по всем ячейкам и схему. Векторную диаграмму снимал с системы АСКУЕ, она каждый час снимает показания и параметры сети. Нагрузка синхронный двигатель (экскаватор) Схема включения через 2 ТТ и 1ТН (НТМИ-6) кроме вводной Спасибо. ВД ввод ВД ячейка 6 ВД ячейки 8 ВД КРУН 171 ВД КРУН 173 ПРОБЛЕМНЫЙ ВД КРУН 175 схема Сообщение отредактировал yurets12 - 2.4.2020, 20:17 |
|
|
5.4.2020, 17:33
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 2.4.2020 Пользователь №: 56993 |
|
|
|
6.4.2020, 11:15
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
|
|
|
6.4.2020, 14:12
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1517 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
В ячейках №6 и № 8 совершенно не правильно подключены:
- фазное напряжение UС0 (фаза вывернута на 180 град); - перепутаны местами (заведены не на ту клемму) токи Ia И Ic. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.