Расчет установившегося режима |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Расчет установившегося режима |
Гость_Гость_ghosterus_*_* |
9.4.2020, 19:58
Сообщение
#1
|
Гости |
Здравствуйте! Решал вручную установившийся режим методом Ньютона и сравнивал результаты в программе rastrwin3. Схему выбрал четырехузловую 110 кВ. При расчете режима решал уравнения баланса мощностей в полярных координатах. В результате ответы действительно сошлись (в районе 110, 92, 84, 89 кВ в обоих расчетах). Затем в одну из ветвей установил трансформатор 110/10. И в таком случае результаты сильно расходятся (напряжения в узлах в растре 110, 92, 7, 89 кВ и в ручном расчете 110, 58, 31, 54 кВ). Пробовал в уравнения баланса мощностей вставлять коэффициент трансформации и менял начальные приближения напряжений в узлах, но ответы так и не сошлись. Не подскажите, что я мог упустить?
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2024, 8:43 |
|