Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Расчет установившегося режима

Гость_Гость_ghosterus_*_*
сообщение 9.4.2020, 19:58
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте! Решал вручную установившийся режим методом Ньютона и сравнивал результаты в программе rastrwin3. Схему выбрал четырехузловую 110 кВ. При расчете режима решал уравнения баланса мощностей в полярных координатах. В результате ответы действительно сошлись (в районе 110, 92, 84, 89 кВ в обоих расчетах). Затем в одну из ветвей установил трансформатор 110/10. И в таком случае результаты сильно расходятся (напряжения в узлах в растре 110, 92, 7, 89 кВ и в ручном расчете 110, 58, 31, 54 кВ). Пробовал в уравнения баланса мощностей вставлять коэффициент трансформации и менял начальные приближения напряжений в узлах, но ответы так и не сошлись. Не подскажите, что я мог упустить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_ghosterus_*   Расчет установившегося режима   9.4.2020, 19:58


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2024, 8:43
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены