Коэффициент абсорбции сухого трансформатора

kaizerrr
сообщение 9.4.2020, 3:24
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 9.4.2020
Пользователь №: 57024



Здравствуйте коллеги. Занимаюсь пуском трансформаторной подстанции. На б/у трансформаторе сопротивление изоляции стороны ВН сопротивление изоляции около 2ГОм, а коэффициент абсорбции 1.02, по ПУЭ должен быть не менее 1.3. Опасаюсь ставить тр-р под напряжение. В инете читал утверждение что для сухого трансформатора этот коэффициент и должен быть близок к 1. У кого есть опыт измерения коэффициента у сухого трансформатора?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
egida07
сообщение 10.4.2020, 7:22
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 22.3.2018
Пользователь №: 53861



Проводил ПНР и пуски больше 100 сухих трансформаторов . Абсорция не должна быть меньше 1 . В основном такой коэффициент на стороне НН , т.к. обмотки не литые.