Коэффициент абсорбции сухого трансформатора

kaizerrr
сообщение 9.4.2020, 3:24
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 9.4.2020
Пользователь №: 57024



Здравствуйте коллеги. Занимаюсь пуском трансформаторной подстанции. На б/у трансформаторе сопротивление изоляции стороны ВН сопротивление изоляции около 2ГОм, а коэффициент абсорбции 1.02, по ПУЭ должен быть не менее 1.3. Опасаюсь ставить тр-р под напряжение. В инете читал утверждение что для сухого трансформатора этот коэффициент и должен быть близок к 1. У кого есть опыт измерения коэффициента у сухого трансформатора?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
kaizerrr
сообщение 11.4.2020, 2:12
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 9.4.2020
Пользователь №: 57024



Нашел заводской протокол от этого тр-ра там коэф.абс. был равен 3. Вчера все равно включили тр-р под напряжение, ночь проработал на холостом ходу. Почему то довольно сильно греется железо +74 C

Цитата(egida07 @ 10.4.2020, 8:22) *
Проводил ПНР и пуски больше 100 сухих трансформаторов . Абсорция не должна быть меньше 1 . В основном такой коэффициент на стороне НН , т.к. обмотки не литые.

А если меньше это о чём говорит? Изоляция влажная?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2025, 14:36
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены