Коэффициент абсорбции сухого трансформатора

kaizerrr
сообщение 9.4.2020, 3:24
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 9.4.2020
Пользователь №: 57024



Здравствуйте коллеги. Занимаюсь пуском трансформаторной подстанции. На б/у трансформаторе сопротивление изоляции стороны ВН сопротивление изоляции около 2ГОм, а коэффициент абсорбции 1.02, по ПУЭ должен быть не менее 1.3. Опасаюсь ставить тр-р под напряжение. В инете читал утверждение что для сухого трансформатора этот коэффициент и должен быть близок к 1. У кого есть опыт измерения коэффициента у сухого трансформатора?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
egida07
сообщение 11.4.2020, 7:16
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 22.3.2018
Пользователь №: 53861



Если меньше 1 , это говорит о том , что после 60 сек. замера сопротивления , изоляция ухудшается (обычно из-за влаги)! Может происходить разрушение изоляции . У сухачей есть такое свойство , что на холостом ходу , они греются сильнее , чем при небольшой нагрузке. Заводы указывают , что максимальная рабочая температура - 140 . Я обычно выставляю защиту по перегреву на 120 .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения