Коэффициент абсорбции сухого трансформатора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Коэффициент абсорбции сухого трансформатора |
9.4.2020, 3:24
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 9.4.2020 Пользователь №: 57024 |
Здравствуйте коллеги. Занимаюсь пуском трансформаторной подстанции. На б/у трансформаторе сопротивление изоляции стороны ВН сопротивление изоляции около 2ГОм, а коэффициент абсорбции 1.02, по ПУЭ должен быть не менее 1.3. Опасаюсь ставить тр-р под напряжение. В инете читал утверждение что для сухого трансформатора этот коэффициент и должен быть близок к 1. У кого есть опыт измерения коэффициента у сухого трансформатора?
|
|
|
11.4.2020, 7:16
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 22.3.2018 Пользователь №: 53861 |
Если меньше 1 , это говорит о том , что после 60 сек. замера сопротивления , изоляция ухудшается (обычно из-за влаги)! Может происходить разрушение изоляции . У сухачей есть такое свойство , что на холостом ходу , они греются сильнее , чем при небольшой нагрузке. Заводы указывают , что максимальная рабочая температура - 140 . Я обычно выставляю защиту по перегреву на 120 .
|
|
|