Добрый день. Есть два насосные установки, которые будут перемещаться в ходе работы.
В ПУЭ написано что передвижные установки надо оборудовать, защитой от сверхтоков и дифференциальной защитой, или контролем изоляции. Предложили применить шахтные БРУ и БКИ. Но они предназначены для сетей, с изолированной нитралью, а у нас на заводе глухозаземленная. Если преобразовать систему TN-C в систему TN-C-S(разделить PEN на PE и N),будут ли работать БКИи и БрУ? УЗО как раз работает в системе TN-C-S, но мне не подходит по токам. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Добрый день. Предложили применить шахтные БРУ и БКИ. Что то вам не то подсказали эти блоки стоят в шахтных пускателях. Сами по себе они вам не помогут. Они работают только в том оборудовании куда их ставят. Причем БРУ это блок управления и изоляцию он не контролирует. БКИ да это блок контроля изоляции.но сам по себе он у вас работать не будет , . Да и принцип работы этого блока он не дает включатся шахтному пускателю если сопротивление ниже чем положенно. Но он отключен во время работы оборудования. То есть этот блок контродлирует работу электродвигателя до включения а не вовремя работы.. И стоит этот блок в цепи контактора . Тоесть он может не дать включится пускателю и расчитан на ток катушки этого пускателя. Даже правильней сказать онтне даст блоку БРУ включит катушку пускателя там исполнительная релюха в блоке РКИ на пару ампер. Она не не расчитана на ток электродвигателя.. что то придумали вы фигню если простыми словами.. изоляцию в шахте во время работы контролирует АЗУР. Если память не изменяет конечно , но это все расчитанно на изолированную нейтрал. Принцип там совершенно другой. Сообщение отредактировал шахтер - 13.4.2020, 3:36 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 9:08 |
|
![]() |