Привет всем,возникла нужда подключить четыре эл,мотора к одному ПЧ параллельно,мощность ПЧЧ 4 кВт,эл.моторов по 0,7 кВт,пуск и останов одновременно.Понял что ПЧ нужно в скалярном режиме,на каждый мотор по теплухе (РТЛ).Но вот возник вопрос,будет ли это работать,какие косяки у данной схемы 1ПЧ на 4 мотора,может кто сталкивался с подобным или реализовывал такое,на сколько такое решение жизнеспособно,не будут ли моторы создавать друг другу проблемы? Короче какие могут быть плюсы и минусы,подводные камни и всё такое.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9179 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Это обычная практика при организации работы рольгангов в металлургии. Один ПЧ и до 30и моторов. В щите распределения по двигателям у нас стоят не тепловые реле, а АЗД. Управление скалярное.
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |