Привет всем,возникла нужда подключить четыре эл,мотора к одному ПЧ параллельно,мощность ПЧЧ 4 кВт,эл.моторов по 0,7 кВт,пуск и останов одновременно.Понял что ПЧ нужно в скалярном режиме,на каждый мотор по теплухе (РТЛ).Но вот возник вопрос,будет ли это работать,какие косяки у данной схемы 1ПЧ на 4 мотора,может кто сталкивался с подобным или реализовывал такое,на сколько такое решение жизнеспособно,не будут ли моторы создавать друг другу проблемы? Короче какие могут быть плюсы и минусы,подводные камни и всё такое.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
Ну пускатель или другую коммутацию кроме защиты (то есть АВ) ставить на вход и выход ЧП и тем более управлять ВКЛ-ВЫКЛ нельзя,управлять пуск-стоп можно только управляющими контактами.Короче одна из причин быстро выйдут из строя электролиты у ПЧ.А то что надо переводить в скалярный режим из векторного,то в скалярном режиме отсутствует обратная связь по сравнению с векторным и защита ЧП минимизируется,так же желательно на каждый мотор ставить свою теплуху и управление (сигналы) с них ставить на аварийные контакты ЧП.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3113 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Короче одна из причин быстро выйдут из строя электролиты у ПЧ. Фадик, напомнил, в инструкции по эксплуатации на ПЧ в разделе Обслуживание, прочитал "раз в пять лет заменить все электролитические конденсаторы", был очень удивлён, что разработчики уже в курсе, о недолговечности современных электролитов, и сразу закладывают их замену в регламент, как вентиляторы и др.расходники. -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |