Есть реклоузер с учётом ЭЭ, 2 ТТ+2ТН
ТН подключены до ТТ, получается безучётка, вариант - перекинуть ТН до ТТ по двум фазам, третья фаза всё так остаётся без ТТ - безучётка? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
вариант - перекинуть ТН до ТТ по двум фазам, третья фаза всё так остаётся без ТТ - безучётка? Схема соединения 2ТТ+3ТН в сетях с изолированной нейтралью обеспечивает учет по всем фазам, т.к. схема соединений собирается таким образом, что ток в средней фазе определяется векторной разностью токов в фазах А и С. Соответственно расход на собственные нужды пункта учета будет учитываться в полном объеме. А если при приемке узла учета специалист начнет придираться к схеме, то такого спеца надо будет отправить на переучивание. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |