учёт по 10 кВ. , непонятки

с2н5он
сообщение 23.4.2020, 15:50
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22974
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Есть реклоузер с учётом ЭЭ, 2 ТТ+2ТН
ТН подключены до ТТ, получается безучётка, вариант - перекинуть ТН до ТТ по двум фазам, третья фаза всё так остаётся без ТТ - безучётка?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 24.4.2020, 14:09
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22974
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



2ТН а не три

Цитата(gomed12 @ 24.4.2020, 13:27) *
Согласно

вопрос про другое


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- с2н5он   учёт по 10 кВ.   23.4.2020, 15:50
- - rosck   В сетях с изолированной нейтралью, для учёта элект...   23.4.2020, 16:44
- - с2н5он   Я в курсе, но питание ТН идёт с трёх фаз на шкаф ...   23.4.2020, 18:13
- - Roman D   А кто за собственные нужды платит по договору?   23.4.2020, 20:04
- - с2н5он   Пока никто, не подключено, вот вопрос и возникает   23.4.2020, 22:43
- - S-cream   Был один реклоузер с узлом учета в эксплуатации. Т...   24.4.2020, 7:39
- - с2н5он   не катит, могут безучётку вломить   24.4.2020, 11:45
- - gomed12   Согласно п. 144 из Основных положений о функционир...   24.4.2020, 13:27
- - Valerapol   Цитата(с2н5он @ 23.4.2020, 15:50) вариант...   24.4.2020, 14:06
- - с2н5он   2ТН а не три Цитата(gomed12 @ 24.4.2020, 13...   24.4.2020, 14:09
|- - Valerapol   Цитата(с2н5он @ 24.4.2020, 14:09) 2ТН а н...   24.4.2020, 14:28
- - с2н5он   т.е. средняя фаза по барабану?   24.4.2020, 14:58
|- - gomed12   Цитата(с2н5он @ 24.4.2020, 14:58) т.е. ср...   24.4.2020, 15:30
|- - Roman D   Цитата(с2н5он @ 24.4.2020, 14:58) т.е. ср...   24.4.2020, 15:49
|- - с2н5он   Цитата(Roman D @ 24.4.2020, 15:49) Третий...   25.4.2020, 6:25
|- - Roman D   Цитата(с2н5он @ 25.4.2020, 5:25) Чет тупл...   25.4.2020, 8:20
- - с2н5он   до которого из двух? Цитата(gomed12 @ 24.4.2...   24.4.2020, 15:32
- - gomed12   На средней фазе отсутствуют другие цепи учета кром...   24.4.2020, 15:37