![]() учёт по 10 кВ. , непонятки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() учёт по 10 кВ. , непонятки |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22974 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Есть реклоузер с учётом ЭЭ, 2 ТТ+2ТН
ТН подключены до ТТ, получается безучётка, вариант - перекинуть ТН до ТТ по двум фазам, третья фаза всё так остаётся без ТТ - безучётка? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22974 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
т.е. средняя фаза по барабану?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11020 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
т.е. средняя фаза по барабану? На одной из веток выше - было по барабану. Если взять стандартный трёхфазный трёхэлементный счетчик и подключить к двум ТТ, а третий элемент оставить болтаться, 1/3 энергии будет не учтена. Третий (В) ток создаётся электрически, как минус сумма остальных двух. ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22974 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Третий (В) ток создаётся электрически, как минус сумма остальных двух Чет туплю, это как? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11020 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Чет туплю, это как? Учёт по определению рассчитывается применительно к соединению измерительных трансформаторов и измерительных элементов звездой. Все современные счетчики - трёхэлементные. Может, по особому заказу делают аналоги СА3, но они электрически и механически иные. Для систем с изолированной нейтралью сумма всех трёх токов (в рабочем режиме) геометрически равна нулю; отсюда любой из трёх токов можно вычислить или искусственно создать, как на рисунке выше. Обратите внимание на схему выше: по второму (В) элементу ток идёт наоборот. ![]() ТНы у нас включены между фазами (открытым треугольником), и на измерительных обмотках получим 3х100 В линейных (контакт В, 5-й, заземлён по условиям безопасности), или 3х57 фазных. Сообщение отредактировал Roman D - 25.4.2020, 8:20 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 16:53 |
|
![]() |