Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

учёт по 10 кВ. , непонятки

с2н5он
сообщение 23.4.2020, 15:50
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22974
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Есть реклоузер с учётом ЭЭ, 2 ТТ+2ТН
ТН подключены до ТТ, получается безучётка, вариант - перекинуть ТН до ТТ по двум фазам, третья фаза всё так остаётся без ТТ - безучётка?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 24.4.2020, 14:58
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22974
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



т.е. средняя фаза по барабану?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 24.4.2020, 15:49
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11020
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(с2н5он @ 24.4.2020, 14:58) *
т.е. средняя фаза по барабану?

На одной из веток выше - было по барабану.
Если взять стандартный трёхфазный трёхэлементный счетчик и подключить к двум ТТ, а третий элемент оставить болтаться, 1/3 энергии будет не учтена.
Третий (В) ток создаётся электрически, как минус сумма остальных двух.



--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.4.2020, 6:25
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22974
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Roman D @ 24.4.2020, 15:49) *
Третий (В) ток создаётся электрически, как минус сумма остальных двух

Чет туплю, это как?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 25.4.2020, 8:20
Сообщение #5


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11020
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(с2н5он @ 25.4.2020, 5:25) *
Чет туплю, это как?

Учёт по определению рассчитывается применительно к соединению измерительных трансформаторов и измерительных элементов звездой.
Все современные счетчики - трёхэлементные. Может, по особому заказу делают аналоги СА3, но они электрически и механически иные.

Для систем с изолированной нейтралью сумма всех трёх токов (в рабочем режиме) геометрически равна нулю; отсюда любой из трёх токов можно вычислить или искусственно создать, как на рисунке выше. Обратите внимание на схему выше: по второму (В) элементу ток идёт наоборот.


ТНы у нас включены между фазами (открытым треугольником), и на измерительных обмотках получим 3х100 В линейных (контакт В, 5-й, заземлён по условиям безопасности), или 3х57 фазных.

Сообщение отредактировал Roman D - 25.4.2020, 8:20


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- с2н5он   учёт по 10 кВ.   23.4.2020, 15:50
- - rosck   В сетях с изолированной нейтралью, для учёта элект...   23.4.2020, 16:44
- - с2н5он   Я в курсе, но питание ТН идёт с трёх фаз на шкаф ...   23.4.2020, 18:13
- - Roman D   А кто за собственные нужды платит по договору?   23.4.2020, 20:04
- - с2н5он   Пока никто, не подключено, вот вопрос и возникает   23.4.2020, 22:43
- - S-cream   Был один реклоузер с узлом учета в эксплуатации. Т...   24.4.2020, 7:39
- - с2н5он   не катит, могут безучётку вломить   24.4.2020, 11:45
- - gomed12   Согласно п. 144 из Основных положений о функционир...   24.4.2020, 13:27
- - Valerapol   Цитата(с2н5он @ 23.4.2020, 15:50) вариант...   24.4.2020, 14:06
- - с2н5он   2ТН а не три Цитата(gomed12 @ 24.4.2020, 13...   24.4.2020, 14:09
|- - Valerapol   Цитата(с2н5он @ 24.4.2020, 14:09) 2ТН а н...   24.4.2020, 14:28
- - с2н5он   т.е. средняя фаза по барабану?   24.4.2020, 14:58
|- - gomed12   Цитата(с2н5он @ 24.4.2020, 14:58) т.е. ср...   24.4.2020, 15:30
|- - Roman D   Цитата(с2н5он @ 24.4.2020, 14:58) т.е. ср...   24.4.2020, 15:49
|- - с2н5он   Цитата(Roman D @ 24.4.2020, 15:49) Третий...   25.4.2020, 6:25
|- - Roman D   Цитата(с2н5он @ 25.4.2020, 5:25) Чет тупл...   25.4.2020, 8:20
- - с2н5он   до которого из двух? Цитата(gomed12 @ 24.4.2...   24.4.2020, 15:32
- - gomed12   На средней фазе отсутствуют другие цепи учета кром...   24.4.2020, 15:37


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 16:53
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены