Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Независимый расцепитель для АВ

geravoin
сообщение 10.1.2013, 9:39
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 27.12.2012
Пользователь №: 29885



Товарищи, а есть здесь представители ABB, Shnider or Siemens? Или кто сталкивался, меня интересует стоимость автоматических выключателей номинало от 16 до 160А с независимым расцепителем и без него, для сравнения. спасибо заранее если кто ответит
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
moshkarow
сообщение 5.5.2020, 20:35
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3251
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Дополнительные устройства
выключателей ВА57-31, 35, 39;
ВА57Ф31
Независимый расцепитель (HP) обеспечивает отключение
включенного выключателя при подаче на выводы катушки
расцепителя напряжения постоянного или переменного тока. Шкала
номинальных напряжений:
• 127 В переменного тока 50 и 60 Гц (кроме ВА57Ф31);
• 230 В переменного тока 50 и 60 Гц;
• 400 В переменного тока 50 и 60 Гц (кроме ВА57Ф31);
• 24 В постоянного тока (только ВА57-35, ВА57-39)
• 110 В постоянного тока (кроме ВА57Ф31);
• 220 В постоянного тока (кроме ВА57Ф31).
Независимый расцепитель вызывает расцепление в любых рабочих
условиях, когда питающее напряжение остается в пределах от 70%
до 110% номинального напряжения. Номинальный режим работы
независимого расцепителя — кратковременный.
Независимый расцепитель является устройством кратковременного
действия и для исключения повреждения в его цепь включен
собственный вспомогательный контакт, который снимает напряжение
с катушки HP после срабатывания автоматического выключателя.
Собственное время отключения выключателя при номинальном токе
с момента подачи номинального напряжения на выводы катушки
независимого расцепителя не более 0,04 с.
Мощность, потребляемая независимым расцепителем, не превышает
400 В А на переменном токе и 300 Вт на постоянном токе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
СЕРИИ ВА57, ВА57-31, 35, 39
Независимый расцепитель (HP) обеспечивает отключение включенного выключателя при подаче на
выводы катушки расцепителя напряжения постоянного или переменного тока. Шкала номинальных
напряжений:
• 127; 230; 400 В переменного тока частоты 50 и 60 Гц
• 24; 110; 220 В постоянного тока (кроме ВА57-31) Независимый расцепитель вызывает расцепление
в любых рабочих условиях, когда питающее напряжение остается в пределах от 70% до
110% номинального напряжения. Номинальный режим работы независимого расцепителя —
кратковременный

Структура условного обозначения выключателя
ВА57 Х1Х2Х3 -Х4Х5Х6Х7Х8Х9–Х10…А-Х11…-Х12…-Х13…-Х14…-Х15-УХЛ3-Х16…-КЭАЗ
Х13… – Параметры независимого расцепителя (НР), расцепителя минимального напря-
жения (РМН), расцепителя нулевого напряжения (РНН) (при их наличии): номинальное
напряжение и род тока.

«Выключатель автоматический ВА57-35-341830-160А-2000-690АС-НР230АС/220DC-ПЭ400АС-
УХЛ3-КЭАЗ»


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- geravoin   Независимый расцепитель для АВ   10.1.2013, 9:39
- - с2н5он   полагаете это сайт мanager.org ?   10.1.2013, 10:36
- - belok5   цена разная, и зависит от типоисполнения автомата....   10.1.2013, 11:02
- - geravoin   Да, спасибо! Уже связываюсь.   10.1.2013, 12:48
- - Bor2905   Спрошу здесь, чтобы не плодить темы. Авт. по типа ...   3.5.2020, 16:35
- - Bor2905   Я смотрю форум здесь активный, меры нет... В очере...   5.5.2020, 10:25
|- - Костян челябинский   Цитата(Bor2905 @ 5.5.2020, 12:25) В очере...   6.5.2020, 19:01
- - moshkarow   гениально   5.5.2020, 15:05
- - Олега   Не, ну молодец, чего там. Мало что сам накопал мат...   5.5.2020, 15:09
- - Bor2905   moshkarow, спасибо за схему. Только не особо удачн...   5.5.2020, 18:26
- - moshkarow   когда АВ вклечен - контакт замкнут . для ограниче...   5.5.2020, 19:51
- - Roman D   А ничего, что НР ВА57-ф35 срабатывает при подаче н...   5.5.2020, 20:02
|- - Bor2905   Цитата(Roman D @ 5.5.2020, 20:02) А ничег...   5.5.2020, 22:20
|- - Roman D   Цитата(Bor2905 @ 5.5.2020, 21:20) Катушки...   5.5.2020, 23:05
|- - Bor2905   Цитата(Roman D @ 5.5.2020, 23:05) Важно н...   6.5.2020, 12:29
- - moshkarow   Дополнительные устройства выключателей ВА57-31, 35...   5.5.2020, 20:35
- - Bor2905   Костя челябинский, я смотрю вы к каждой бочке заты...   6.5.2020, 21:55
- - Костян челябинский   А я ни разу не связывался. Но знаю что это такое. ...   7.5.2020, 5:09
- - Bor2905   Цитата(Костян челябинский @ 7.5.2020, 5:0...   7.5.2020, 22:04


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 14:27
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены