Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 27.12.2012 Пользователь №: 29885 ![]() |
Товарищи, а есть здесь представители ABB, Shnider or Siemens? Или кто сталкивался, меня интересует стоимость автоматических выключателей номинало от 16 до 160А с независимым расцепителем и без него, для сравнения. спасибо заранее если кто ответит
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Дополнительные устройства
выключателей ВА57-31, 35, 39; ВА57Ф31 Независимый расцепитель (HP) обеспечивает отключение включенного выключателя при подаче на выводы катушки расцепителя напряжения постоянного или переменного тока. Шкала номинальных напряжений: • 127 В переменного тока 50 и 60 Гц (кроме ВА57Ф31); • 230 В переменного тока 50 и 60 Гц; • 400 В переменного тока 50 и 60 Гц (кроме ВА57Ф31); • 24 В постоянного тока (только ВА57-35, ВА57-39) • 110 В постоянного тока (кроме ВА57Ф31); • 220 В постоянного тока (кроме ВА57Ф31). Независимый расцепитель вызывает расцепление в любых рабочих условиях, когда питающее напряжение остается в пределах от 70% до 110% номинального напряжения. Номинальный режим работы независимого расцепителя — кратковременный. Независимый расцепитель является устройством кратковременного действия и для исключения повреждения в его цепь включен собственный вспомогательный контакт, который снимает напряжение с катушки HP после срабатывания автоматического выключателя. Собственное время отключения выключателя при номинальном токе с момента подачи номинального напряжения на выводы катушки независимого расцепителя не более 0,04 с. Мощность, потребляемая независимым расцепителем, не превышает 400 В А на переменном токе и 300 Вт на постоянном токе. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ СЕРИИ ВА57, ВА57-31, 35, 39 Независимый расцепитель (HP) обеспечивает отключение включенного выключателя при подаче на выводы катушки расцепителя напряжения постоянного или переменного тока. Шкала номинальных напряжений: • 127; 230; 400 В переменного тока частоты 50 и 60 Гц • 24; 110; 220 В постоянного тока (кроме ВА57-31) Независимый расцепитель вызывает расцепление в любых рабочих условиях, когда питающее напряжение остается в пределах от 70% до 110% номинального напряжения. Номинальный режим работы независимого расцепителя — кратковременный Структура условного обозначения выключателя ВА57 Х1Х2Х3 -Х4Х5Х6Х7Х8Х9–Х10…А-Х11…-Х12…-Х13…-Х14…-Х15-УХЛ3-Х16…-КЭАЗ Х13… – Параметры независимого расцепителя (НР), расцепителя минимального напря- жения (РМН), расцепителя нулевого напряжения (РНН) (при их наличии): номинальное напряжение и род тока. «Выключатель автоматический ВА57-35-341830-160А-2000-690АС-НР230АС/220DC-ПЭ400АС- УХЛ3-КЭАЗ» -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2025, 14:27 |
|
![]() |