Добрый день! Столкнулся с проблемой с срабатыванием УЗО установленного в щитке. Сделан ремонт в квартире, проведена вся электрика. Подключили все автоматы в квартире. Сработало УЗО на площадке. Начал искать причину. Электрика проведена правильно. Нигде нет утечки. Не поставлены только розетки в подрозетники. Отключил провод заземления от щита в квартире. УЗО работает. При подключении заземления снова выбивает. В чем может быть причина?
|
|
|
Гость_Гость_Павел_*_* |
6.5.2020, 11:36
Сообщение
#2
|
Гости |
Спасибо профи, первому ответу! Нашёл проблему. Розетка на лоджии. Подключена была правильно. Не понятно почему из за ее земли выбивало. Отсоединил от розетки провода и УЗО не срабатывает. Нашёл эту линию методом исключения. Подсоединял методом исключения по одной земле кабеля в шкафу. И вот эта зараза вылезла. Самый последний провод из 40. Ещё раз спасибо!
|
|
|