Добрый день! Столкнулся с проблемой с срабатыванием УЗО установленного в щитке. Сделан ремонт в квартире, проведена вся электрика. Подключили все автоматы в квартире. Сработало УЗО на площадке. Начал искать причину. Электрика проведена правильно. Нигде нет утечки. Не поставлены только розетки в подрозетники. Отключил провод заземления от щита в квартире. УЗО работает. При подключении заземления снова выбивает. В чем может быть причина?
|
|
|
Гость_Гость_Павел_*_* |
6.5.2020, 11:36
Сообщение
#2
|
Гости |
Спасибо профи, первому ответу! Нашёл проблему. Розетка на лоджии. Подключена была правильно. Не понятно почему из за ее земли выбивало. Отсоединил от розетки провода и УЗО не срабатывает. Нашёл эту линию методом исключения. Подсоединял методом исключения по одной земле кабеля в шкафу. И вот эта зараза вылезла. Самый последний провод из 40. Ещё раз спасибо!
|
|
|
6.5.2020, 13:04
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17527 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Розетка на лоджии. Подключена была правильно. Не понятно почему из за ее земли выбивало. Отсоединил от розетки провода и УЗО не срабатывает... Предполагаете розетка коротящая ? И потом, выше вы говорили, что розетки отсутствуют.. Электрика проведена правильно. Нигде нет утечки. Не поставлены только розетки ..
Сообщение отредактировал Олега - 6.5.2020, 13:05 |
|
|