Срабатывает УЗО при подключении вводного провода заземления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Срабатывает УЗО при подключении вводного провода заземления |
Гость_Гость_Павел_*_* |
5.5.2020, 20:38
Сообщение
#1
|
Гости |
Добрый день! Столкнулся с проблемой с срабатыванием УЗО установленного в щитке. Сделан ремонт в квартире, проведена вся электрика. Подключили все автоматы в квартире. Сработало УЗО на площадке. Начал искать причину. Электрика проведена правильно. Нигде нет утечки. Не поставлены только розетки в подрозетники. Отключил провод заземления от щита в квартире. УЗО работает. При подключении заземления снова выбивает. В чем может быть причина?
|
|
|
Гость_Гость_Павел_*_* |
6.5.2020, 15:49
Сообщение
#2
|
Гости |
Розетка на лоджии была. Про неё забыл. Кабель в розетке был плотно проложен. Изоляция целая. Но при плотной установке видать как то через изоляцию пробивает. Проложил по другому. Нет проблем. Кабель Севкабель 3х2.5. При установке накладной розетки маленький вход вырезали. Кромки корпуса розетки зажали провода с усилием. Если так же ставить, УЗО срабатывает. Каким Макаром через изоляцию пробивает не знаю. Но лучше прокладывать провода так чтобы они имели между собой расстояние.
|
|
|