Заранее прошу не судите строго, я работаю не давно в этой области, потому не хватает опыта. За советом и обратился сюда. Столкнуля с проблемой - у людей стоят барьеры(рэле напряжения), в последнее время( время карантина) начались проблемы с высоким напряженим в определенное время суток. Барьер отсекает и сидят без света. Осмотр ВРУ 0,4 ничего не дал, там все норм, нули в порядке, подгаров на контактах нигде не обнаружено, сечение кабелей соответствует нормам. Осмотр линии от ВРУ до квартирных щитков тоже ничего не дал, там где соединения кабелей тоже все в норме. Замерял токи по фазам и ток по нулю, ток по нулю в пределах 10% от суммарного тока фаз. Большого перекоса токов по фазам не выявлено на момент замера(30\20\30). Но и на момент замера напряжение было в пределах допустимого макс.-242В. Ранее замечал тэнденцию при большом перекосе нагрузки по фазам, например А-90\В-50\С-30, напряжение на самой загруженной фазе самое маленькое(что логично) на самой слабо-загруженной самое большое - А-218\В-132\С-250. Решал проблему распределением нагрузки равномерно по фазам. Барьеры проверял, замерял клещами и смотрел напряжение на барьере разница 5В, но в тот момент перенапряжения не было. Наклещи вроде не грешу.Может я чего-то не учитываю? Подскажите пожалуйста, работаю недавно, не с кем особо проконсультироваться. Не хочу пускать все на самотек или отмахиваться на плохие барьеры, но и решить проблему пока не могу. Заранее спасибо.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
... начались проблемы с высоким напряженим в определенное время Определи время и делай замеры в проблемное время. Можно так же поделать замеры, каждые пол часа, в течении суток. Лучше конечно поставить прибор по замеру качества, на вводе, потом на проблемных этажах.Короче мониторь, сравнивая показания с вводом, что бы исключить питающую ТП. У сетевиков, то же бывают проблемы, они то же реагируют на жалобы, но не охотно об этом рассказывают. |
![]() |
|
Гость_Гость_Роман__* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Определи время и делай замеры в проблемное время. Можно так же поделать замеры, каждые пол часа, в течении суток. Лучше конечно поставить прибор по замеру качества, на вводе, потом на проблемных этажах. Короче мониторь, сравнивая показания с вводом, что бы исключить питающую ТП. У сетевиков, то же бывают проблемы, они то же реагируют на жалобы, но не охотно об этом рассказывают. Замера в квартирных щитках совпадают с замерами в ВРУ. То есть проблема приходит из ТП при неравномерной нагрузке по фазам. Хотя иногда высокий ток соответствует самому высокому напряжению. То есть самая загруженная фаза дает самое высокое напряжение... Если где то проблемные нули, как правило обнаруживаю и переделываю. Но в последнее время столкнулся с проблемами на вводе - Без нагрузки А-238, В- 245, С- 236. Под нагрузкой А-236, В-241, С- 241... А когда скачет еще больше не могу сделать замеры, в свободное время есть чем заняться... Я подозреваю что на дальних от ТП точках напряжение падает, вот они и завышают, что бы слишком низкое не было. Но на самых ближних как следствие растет... Читал статью в интернете. Но как выйти из ситуации ума не приложу. Пересадка квартиры на другую фазу, решает проблему локально, для одного жильца. Но у остальных перенапряжение остается, они просто не знают. А пересаживая жильцов с высоковольтной фазы я разгружаю и так слабую фазу, как следствие напряжение там скачет еще больше... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1061 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Замера в квартирных щитках совпадают с замерами в ВРУ. Но в последнее время столкнулся с проблемами на вводе - Без нагрузки А-238, В- 245, С- 236. Под нагрузкой А-236, В-241, С- 241. Сначала подайте заявку в электросети на снижение напряжение на входе в ВРУ вольт на 6, далее появятся другие шаги (возможно плохой раб. ноль на ТП). |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |