Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Выбор трансформатора , подключение

Chainik2.0
сообщение 22.5.2020, 8:29
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 9.4.2020
Пользователь №: 57025



Такой вопрос: необходимо запитать различные приёмники
1- Два трёхфазных двигателя потребляемой мощностью по 11кВт с преобразователем частоты напряжение 380В Примерный ток 30А
2- однофазная сеть активные потребители суммарной мощностью 3 кВт напряжение 220В Примерный ток 15А
Для этих целей был выбран трансформатор 10 000В/380В мощностью 25кВт
Получается от этого трансформатора будет питаться и 3х-фазная и 1-фазная цепи может ли это негативно повлиять на его эксплуатацию получается что 1 из фаз будет нагружена больше 2х других
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Roman D
сообщение 22.5.2020, 13:30
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10974
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Chainik2.0 @ 22.5.2020, 8:29) *
Для этих целей был выбран трансформатор 10 000В/380В мощностью 25кВт

У двигателя есть КПД и косинус.



Примерный ток 30 А - это 20 кВА. И сколько остаётся второму двигателю от тех 25 кВА? Скоро увидите лужу масла под трансформатором.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chainik2.0
сообщение 22.5.2020, 13:51
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 9.4.2020
Пользователь №: 57025



Цитата(Roman D @ 22.5.2020, 13:30) *
У двигателя есть КПД и косинус.



Примерный ток 30 А - это 20 кВА. И сколько остаётся второму двигателю от тех 25 кВА? Скоро увидите лужу масла под трансформатором.

Какой двигатель не известно, ясно только что их 2 и потребляют по 11кВт косинус можно взять приблизительно 0.8 кпд 0.9 а 30 Ампер это ток сразу для двух работающих одновременно.

Что косается разделения однофазных потребителей по фазам этого может и не быть. Поэтому хотелось бы узнать примерный диагноз на худший случай если все однофазные потребители повесить на 1 фазу как может повести себя 25ка в таком случае?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 23.5.2020, 4:31
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10974
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Chainik2.0 @ 22.5.2020, 12:51) *
если все однофазные потребители повесить на 1 фазу как может повести себя 25ка в таком случае?

При перегрузке 25-ка делает лужу масла под себя; сухая 25-ка трескается, причём очень скоро.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Chainik2.0   Выбор трансформатора   22.5.2020, 8:29
- - Костян челябинский   А вы кто? Какое у вас образование? Должность? Поче...   22.5.2020, 8:33
|- - Chainik2.0   Цитата(Костян челябинский @ 22.5.2020, 8...   22.5.2020, 9:22
|- - Костян челябинский   Цитата(Chainik2.0 @ 22.5.2020, 11:22) Пис...   22.5.2020, 10:43
|- - чукча   Цитата(Chainik2.0 @ 22.5.2020, 13:51) Как...   22.5.2020, 18:34
|- - Олега   Цитата(чукча @ 22.5.2020, 18:34) И учтите...   22.5.2020, 22:05
|- - Chainik2.0   Цитата(чукча @ 22.5.2020, 18:34) До пробл...   25.5.2020, 11:38
|- - чукча   Цитата(Chainik2.0 @ 25.5.2020, 11:38) С о...   27.5.2020, 6:18
|- - ЛЕША   Цитата(чукча @ 27.5.2020, 10:18) Вы забыл...   27.5.2020, 11:57
|- - чукча   Цитата(ЛЕША @ 27.5.2020, 11:57) . А что т...   27.5.2020, 15:32
- - с2н5он   если пуск через частотники, потянет, а однофазную ...   22.5.2020, 10:16
- - Constantin_Logan   Ну 25 для этих целей маловато. И вовсе необязатель...   22.5.2020, 11:28
- - Roman D   Цитата(Chainik2.0 @ 22.5.2020, 8:29) Для ...   22.5.2020, 13:30
|- - Chainik2.0   Цитата(Roman D @ 22.5.2020, 13:30) У двиг...   22.5.2020, 13:51
|- - Roman D   Цитата(Chainik2.0 @ 22.5.2020, 12:51) есл...   23.5.2020, 4:31
- - S-cream   Трансформатор может гудеть и с нагрузкой в +10% к ...   22.5.2020, 15:31
- - Костян челябинский   чукча, с купленным дипломом и сынок директора. Ага   22.5.2020, 19:50
- - Roman D   Не грузите транс больше, чем на 70% мощности. Запа...   25.5.2020, 12:04
- - Rezo   Цитата(чукча)Я не эксперт, а просто инженер.Цитата...   27.5.2020, 22:52
|- - чукча   Цитата(Rezo @ 27.5.2020, 22:52) Так вот ...   4.7.2020, 19:25
- - Olegich71   Да уж ребята... Судя по ответам, некоторые личност...   4.7.2020, 15:33
- - с2н5он   так растолкуйте Цитата(Olegich71 @ 4.7.2020, ...   4.7.2020, 15:49


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 4:20
Rambler's Top100     