Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Некорректные показания угла сдвига фаз , на счётчиках Меркурий

Слава
сообщение 26.5.2020, 20:44
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1482
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Причём на всех объектах, включая прямое подключение и с ТТ две фазы 118-122 град, одна 240.
Прикрепленное изображение

Кто нибудь с этим сталкивался?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Слава
сообщение 27.5.2020, 12:08
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1482
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



При чём тут схема?
3 пришло-3 ушло, вот и вся схема
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 27.5.2020, 13:06
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1524
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Слава @ 27.5.2020, 11:08) *
При чём тут схема?
3 пришло-3 ушло, вот и вся схема

АЗС-19, значит 0.4 кВ, т.е. ТН-ы не используются. Будем считать, что монтер не перепутал вход с выходом, и ф"А" с ф"В". Тогда возможно - "кривая" схема внутри счетчика, возможно - "кривое" ПО. Взять ВАФ, и снять вольт-амперную на входе в счетчик, и на выходе (что там "пришло", и как "ушло"). Без этого никто не отгадает.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2025, 15:00
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены