Некорректные показания угла сдвига фаз , на счётчиках Меркурий |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Некорректные показания угла сдвига фаз , на счётчиках Меркурий |
26.5.2020, 20:44
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
|
|
|
27.5.2020, 12:08
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
При чём тут схема?
3 пришло-3 ушло, вот и вся схема |
|
|
27.5.2020, 13:06
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1524 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
При чём тут схема? 3 пришло-3 ушло, вот и вся схема АЗС-19, значит 0.4 кВ, т.е. ТН-ы не используются. Будем считать, что монтер не перепутал вход с выходом, и ф"А" с ф"В". Тогда возможно - "кривая" схема внутри счетчика, возможно - "кривое" ПО. Взять ВАФ, и снять вольт-амперную на входе в счетчик, и на выходе (что там "пришло", и как "ушло"). Без этого никто не отгадает. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|