Посоветуйте метод или регистратор напряжения , Вопрос у гуру, РЗА и энергетикам

rudnik85
сообщение 24.5.2020, 0:20
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 23.5.2020
Пользователь №: 57232



Доброго времени суток.
Исходные данные: Есть 2 линии 10кВ, начало линии от подстанции энергоснабжающей длинна от подстанции до нашего забора 2км. На нашей стороне: на первой линии РТП 10кв(возле входа линий на предприятие), далее ячейки 10кВ (питание эл.двигателей 10кВ), ячейки питания других РТП и тр-ры 10/04кВ. На второй линии: Линия идет по предприятию около 500м, далее РТП 10кВ. Так же ячейки двигателей 10кВ и ячейки тр-оров 10/04кВ.
Проблема: из-за чувствительной отстройки РЗА, периодически останавливаются эл.двигатели 10кВ, из-за непонятных всплесков, останавливаются частотники двигателей 0.4. Поставщик отнекивается отписками, мол на нашей стороне всё хорошо, всплесков не было. Удаётся что то доказать, когда страдают соседние предприятия, но у них такие защиты, что подстанция недавно сгорела, но ввода не отключились) На другом сгорел кабель 10кВ и чудом не поубивало персонал, т.к. защиты на землю отключены вообще...
Задача и идея: Поставить регистраторы напряжения для предъявления энергоснабжающей организации.

Подскажите, реальна ли затея? Есть ли такие решения? Я имею ввиду, что бы можно с уверенностью показать, что проблема была не на нашей стороне?(например из-за перегруза двигателя, заниженной изоляции и т.п.)
Скажу сразу, отключение защит и уставок, не наш метод, просьба не предлагать и не обсуждать smile.gif
Просмотры результатов записи приборов РЗА не помогают, не настолько информативны.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 24.5.2020, 21:18
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22972
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



значит письмо в РТН, сбытовой, письмо (пугалку) в суд, по принуждению к устранению бездействия сетевой организации


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rudnik85
сообщение 30.5.2020, 15:23
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 23.5.2020
Пользователь №: 57232



Цитата(с2н5он @ 24.5.2020, 21:18) *
значит письмо в РТН, сбытовой, письмо (пугалку) в суд, по принуждению к устранению бездействия сетевой организации

Будет такая же отписка, 100%.
Цитата
устройство контроля напряжения должно официально подключены в схему .
С сетями этот вопрос должен быть согласован . сети должны быть уведомлены об установке прибора качества электроэнергии

Можно ссылку на ФЗ, ГОСТ, НТД и т.п.?
Цитата
на ответственных механизмах допускается не устанавливать защиту min напряжения .
Можно ссылку на документ?
Цитата
начну с ответа про ПЧ - настройте самозапуск электродвигателя при ошибке ПЧ .
По технологии нельзя.
Цитата
Всплески можно засечь на терминалах РЗА.
Можно. Задача доказать что это не наши всплески, как это сделать?
Цитата
про двигатели 10 кв - какие защиты срабатывают ?
Чаще всего по низкому напряжению, бывает так же по высокому току, на другой троице двигателей 10кВ "замыкание на землю"(работают по одному).
Низкое напряжение нужно предъявить поставщику, в идеале доказать, что проблема от них.
Двигатели крутят компрессора, там всё обвешано датчиками, снимали с них диаграммы нагрузок и загрузок, ничего аномального, поэтому высокий подскок тока исключён от слова вообще. Если он будет, диаграммы снимать не обязательно, это будет видно по раскорёженному зданию машинного зала icon_smile.gif Подозреваем, что защита могла показать высокий ток от просадки напряжения.
Там где замыкание на землю, РЗА кажет не явный пробой изоляции( на осцилограмме 500мА), измерили-прогрузили АИДом всё вдоль и поперёк, разными методами, всё отлично и идеально. Кабель сшитый полиэтилен, около 70м, двигатель ABB 800кВт. Поэтому есть подозрение, что замыкание на землю могло прилететь из вне, защита могла не правильно отработать, ну или как тут говорят, не правильно отстроена. Подозрение подтверждается конкретным пробоем кабеля на землю на соседнем предприятии, в это же время к нам прилетела авария "замыкание на землю". Но опять же, 100%-ой уверенности в этом нет, поэтому всё же хотелось бы более широко писать события и понимать, откуда ноги растут...
Картинки есть с защит, чуть позже выложу, но будьте добры, помимо того, что спрашиваете их, ответьте, каких образом можно идентифицировать направление возникновения неисправности в сети, на самом предприятии или от питающей ПС?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.5.2020, 16:53
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22972
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(rudnik85 @ 30.5.2020, 15:23) *
Будет такая же отписка, 100%.

тогда в РТН, если без результата - суд


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- rudnik85   Посоветуйте метод или регистратор напряжения   24.5.2020, 0:20
- - с2н5он   Цитата(rudnik85 @ 24.5.2020, 0:20) Есть 2...   24.5.2020, 1:10
- - egida07   Установлены у вас ТНы 10кВ ? Какое РЗА имеется?   24.5.2020, 9:14
- - Ixtim   Цитата(rudnik85 @ 24.5.2020, 0:20) Подска...   24.5.2020, 9:38
- - Roman D   Цитата(rudnik85 @ 24.5.2020, 0:20) Просмо...   24.5.2020, 10:59
- - rudnik85   Линии от ПС наши. ТНы есть. Защита Sepam 40 Sepam...   24.5.2020, 13:31
|- - Roman D   Цитата(rudnik85 @ 24.5.2020, 13:31) Sepam...   24.5.2020, 15:24
|- - rudnik85   Цитата(Roman D @ 24.5.2020, 15:24) А что ...   24.5.2020, 17:03
- - с2н5он   пишите в сетевую, что бы проверили качество ЭЭ, ва...   24.5.2020, 17:13
|- - rudnik85   Цитата(с2н5он @ 24.5.2020, 17:13) пишите ...   24.5.2020, 19:04
|- - moshkarow   Цитата(с2н5он @ 24.5.2020, 17:13) пишите ...   25.5.2020, 7:50
|- - с2н5он   Цитата(moshkarow @ 25.5.2020, 7:50) если ...   25.5.2020, 7:52
|- - Valerapol   Цитата(с2н5он @ 25.5.2020, 7:52) ...в при...   25.5.2020, 8:40
|- - с2н5он   Цитата(Valerapol @ 25.5.2020, 8:40) пофиг...   25.5.2020, 12:26
- - с2н5он   значит письмо в РТН, сбытовой, письмо (пугалку) в ...   24.5.2020, 21:18
|- - rudnik85   Цитата(с2н5он @ 24.5.2020, 21:18) значит ...   30.5.2020, 15:23
|- - с2н5он   Цитата(rudnik85 @ 30.5.2020, 15:23) Будет...   30.5.2020, 16:53
|- - moshkarow   Цитата(rudnik85 @ 30.5.2020, 15:23) Карти...   30.5.2020, 17:22
- - moshkarow   Цитата(rudnik85 @ 24.5.2020, 0:20) Пробле...   24.5.2020, 21:29
|- - с2н5он   Цитата(moshkarow @ 24.5.2020, 21:29) устр...   24.5.2020, 22:48
- - НИР   К вопросу ТС, - не знаю такого понятия как ...   27.5.2020, 10:05