Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу помочь в следующем вопросе.
Возьмем абстрактный воздушный электрокалорифер систем вентиляции любой мощности (то есть, ТЭНы обдуваются воздухом). У разных производителей ТЭНы в калориферах соединяются по разному. Есть схема подключения четирехпроводная звездой с нулевым проводником и без него - трехпроводная. В чем разница или как лучше? И какие могут быть проблемы в таких схемах подключения при выгорании одного ТЭНа или нескольких ТЭНов?
Прикрепленные файлы
|
|
|
9.6.2020, 22:02
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Sky_net) Если будет подсоединён ноль....при КЗ выбьет автомат И что? В правильной конструкции подобного рода, АВ устанавливают однофазные.И как раз для лучшей автономности в случае аварийного режима. Цитата(Sky_net) Если будет обрыв, то два оставшихся два ТЭНа перейдут на U линейное / 2 - прекрасно работает. При этом потеряете в мощности на 25%, по сравнению если 2 фазы останутся запитаны фазным напряжением в случае подключения ноля.
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
Гость_Евгений Юревич_* |
10.6.2020, 9:13
Сообщение
#3
|
Гости |
А если тэнов больше трёх? У незанулённой "звезды" из многих ТЭНов есть приятное свойство: при перегорании одного из тэнов на средней точке появляется напряжение. На электрической хлебной печи с тиристорной коммутацией тиристоры стояли только в двух фазах: экономия! Напряжение может появиться в случае, если сопротивление ТЭНов разное. Напряжение может быть и при трёх исправных ТЭНах. В случае вашей хлебопечки с регулированием температуры и тиристорным регулированием, может и одного ТЭНа хватило бы, на то она и автоматика нужна для регулирования. И что? В правильной конструкции подобного рода, АВ устанавливают однофазные. Если это освещение, или теже ТЭНы, где применимо почти двухкратное снижение мощности подогрева, то почему бы и нет. И как раз для лучшей автономности в случае аварийного режима.При этом потеряете в мощности на 25%, по сравнению если 2 фазы останутся запитаны фазным напряжением в случае подключения ноля. Разница 16% между двумя ТЭНами без нейтрали и с нейтралью (если не учитывать изменения сопротивления у более нагретого ТЭНа, где разница будет чуть меньше). Автономность почти идентичная. Тут как запроектируют или как подключит электрик. Предмета для спора нет. Есть нюансы, которые нужно знать... В целом нейтраль я бы ставил для стабильности нагрева, для большей безопасности и надёжности. |
|
|