Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

ПУЭ 7 3.1.18 , Требования правил.

rosck
сообщение 18.6.2020, 17:31
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



3.1.18. При защите сетей с глухозаземленной
нейтралью автоматическими выключателями
расцепители их должны устанавливаться во
всех нормально незаземленных проводниках

(см. также 7.3.99).
При защите сетей с изолированной нейтра-
лью в трехпроводных сетях трехфазного тока
и двухпроводных сетях однофазного или по-
стоянного тока допускается устанавливать рас-
цепители автоматических выключателей в двух
фазах при трехпроводных сетях и в одной фазе
(полюсе) при двухпроводных. При этом в пре-
делах одной и той же электроустановки защиту
следует осуществлять в одних и тех же фазах
(полюсах).
Расцепители в нулевых проводниках допуска-
ется устанавливать лишь при условии, что при
их срабатывании отключаются от сети одновре-
менно все проводники, находящиеся под напря-
жением.


Получается, по этим правилам, в трехфазной сети должны стоять четырехполюсные автоматы, а в однофазной сети двух полюсные. Остальные варианты не правильные.

Получил проект. Кто делал проект, ссылаясь на этот пункт запроектировал все трех фазные автоматы четырех полюсными. Пока дойдет до электроприемника ноль разорвется раза четыре. Как то мне такой вариант не нравится. Получается в ТN S и TN C S трех полюсники и двух полюсники вне закона.
Проект овощехранилище.
Рад любым комментариям.

Сообщение отредактировал rosck - 18.6.2020, 17:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 18.6.2020, 18:07
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22984
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(rosck @ 18.6.2020, 17:31) *
3.1.18. во
всех нормально незаземленных проводниках




--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 18.6.2020, 18:14
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



А я так понял, что ноль после автомата не заземляется поэтому должен быть под защитой или по этим правилам не должен? Еще проектировщик заявил про обслуживаемую линию которая должна иметь возможность отключения всех проводников кроме РЕ включая N. Пункт не привел. Я не смог его найти.

Сообщение отредактировал rosck - 18.6.2020, 18:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 8:50
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены