Помогите рассудить , Нужно экспертное мнение

Eservice
сообщение 10.6.2020, 13:59
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 10.6.2020
Пользователь №: 57302



Дорогие читатели помогите рассудить ситуацию, недавно поступило обращением из одного общественного здания о том что выключился аппарат защиты номиналом С40А 3-х полюсный, сильное значение этому факту не придали так как он отключился без вводного автомата тогоже номинала что и выше, его просто включили и все заработало, ночью того же дня автомат снова сработал и до утра оставался отключённым. Утром придя на объект я увидел что сработали все автоматы на этой линии включая вводной и установленный в ВРУ 0,4кВ. До моего приезда робочие по зданию решили его опять включить и с их слов спустя несколько секунд выключались все три. Сняв крышку со щита я увидел что на автомате подключены два трёхфазный кондиционера двумя кабелями, открутив их оба я начал сначала замерять сопротивление между фазами и нулем, и между фазами, везде была бесконечность кроме одного кабеля на нем одна из фаз имела сопротивление между нулем равное 400 Ом, мне такое сопротивление показалось очень низким и я его отбросил и подключил только рабочий кабель. В этот момент приехала организация обслуживающая кондиционеры я им доложил что их оборудование неисправно на что они мне ответили что я ничего не понимаю и дело тут не в кондиционере и сказали включай мы посмотрим что не работает. Так как это здание принадлежит дочерней компании Газпром я не имею право согласно действующим правилам включать оборудование которое повреждено, так я им и ответил. Далее я при них что бы не быть голословным, решим провести замер сопротивления изоляции. От наружнего блока кондиционера они откинули кабель и я замерил магаометром все жилы между собой. Не одно из измерений небыло ниже 12ГОм. На что они мне обозвали сказали что я ничего не понимаю и кондиционер работает. Я замерил сопротивление после отключения кондиционера и 400 Ом магически исчезли. Так как этот кондиционер стоит в серверной им пришлось в срочном порядке менять местами рабочий и не рабочий. Т.е. я подключил заведомо рабочий конд на тот же кабель и все работае по сей день, примерно 2 недели. За то что я отказался включать нерабочим кондиционер они забрали его и вернув сегодня сказали что все работает а Ваш электрик ничего не понимает. Помогите рассудить! Забыл рассказать после того когда произошло переключение между конд. Я подал напряжение попросил их проверить как все работает дождался сигнала что все фазы есть поехал домой проездом минут 5 мне позвонили и сказали что одной из фаз нету, хотя я своими руками взял все фазы зачистил заново и согнув для лучшего контакта неищолированную часть вставил в автомат и хорошо затянул, я попросил ничего не трогать и вернулся по приезду я увидел кусок одной из фаз в руках у кондиционерщика который мне сказал что она сломалась ( в этом месте слегка была нарушена изоляция ещё до меня и замотана изолентой посмотрев на кусок который он уже успел выкрутить из автомата я увидел что кончик в месте облома сильно загнут.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ixtim
сообщение 13.6.2020, 16:13
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



плюсану за пост №2, надо разбираться с кондиционером!

Цитата(Электромонтёр @ 10.6.2020, 22:10) *
Какой то странный ответственный за электрохозяйство который сам бегает на замеры и которого посылают пришлые подрядчики.

А что странного?
Повсюду оптимизации, народ сокращают, остаются одни ответственные... Должен уметь всё, от лопаты, до космоса!


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sky_net
сообщение 20.6.2020, 9:00
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 5.6.2020
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277



Цитата(Ixtim @ 13.6.2020, 16:13) *
Повсюду оптимизации, народ сокращают, остаются одни ответственные... Должен уметь всё, от лопаты, до космоса!

Это абсолютно точно подмечено. Фирмы хотят специалиста с 20 годами отроду, и со 100 лет опытом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Eservice   Помогите рассудить   10.6.2020, 13:59
- - Sky_net   Цитата(Eservice @ 10.6.2020, 13:59) Дорог...   10.6.2020, 14:33
- - Электромонтёр   Вы как электрик работаете сами по себе или кому то...   10.6.2020, 14:40
|- - Sky_net   Цитата(Электромонтёр @ 10.6.2020, 14:40) ...   10.6.2020, 15:02
- - Constantin_Logan   Автомат срабатывал? Срабатывал. Было подключено чт...   10.6.2020, 14:50
- - Eservice   Моя организация обслуживает электрооборудование, и...   10.6.2020, 15:23
|- - Sky_net   Цитата(Eservice @ 10.6.2020, 15:23) Я опя...   10.6.2020, 15:31
- - Eservice   Так он же у них простоял где то 2 недели наверное ...   10.6.2020, 15:40
- - Sky_net   Кто его знает как они его проверяют после ремонта ...   10.6.2020, 17:28
- - -Mike-   Цитата(Eservice @ 10.6.2020, 16:59) недав...   10.6.2020, 18:06
- - Constantin_Logan   Ответственный за ЭХ должен "гнуть" таких...   10.6.2020, 18:18
- - Электромонтёр   Какой то странный ответственный за электрохозяйств...   10.6.2020, 22:10
- - Eservice   Пандемия! Кроме меня в здание с моей организац...   11.6.2020, 5:28
- - Ixtim   плюсану за пост №2, надо разбираться с кондиционер...   13.6.2020, 16:13
|- - Sky_net   Цитата(Ixtim @ 13.6.2020, 16:13) Повсюду ...   20.6.2020, 9:00
|- - Roman D   Цитата(Sky_net @ 20.6.2020, 9:00) Фирмы х...   20.6.2020, 10:27
- - ___VITOS___   А можно узнать модель кондиционера?   19.6.2020, 16:50