Щит в частном доме, 3 фазы , Правильность подключения заземления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Щит в частном доме, 3 фазы , Правильность подключения заземления |
25.6.2020, 22:56
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 25.6.2020 Пользователь №: 57364 |
Здравствуйте!
Сразу прошу не судить строго, если что не так напишу И так. Купил домик в деревне))) домик старый сруб из кругляка, почлевоенной постройки. В доме вводной щит, выделено 15 кВт, и 3 фазы. В щит со столба приходят 3 фазы и "земля". Фазы через вводной автомат идут на счётчик, оттуда на 3х фазный автомат. Ноль со счётчика идёт на нулевую шинку. И на эту же шинку приходит жила "земля" от вводного кабеля. На улице сделан вынесенный контур заземления. От него провод приходит на корпус внутри щита. Так же внутри щита установлена Шина для заземления. Но на эту шину в данный момент вообще ничего не подключено. Вся проводка в домике выполнена двухжильным проводом. Я собрался переделывать, купил трех жильный кабель. Встал вопрос как правильно его подключить. С фазой и нулём все ясно.. Вопрос куда подключать земляную жилу? На нулевую шинку, куда уже подключена земля от вводного кабеля? Или на шинку заземления, предварительно соединив её перемычкой с точкой подключения собственного контура заземления? Сообщение отредактировал faceoff - 25.6.2020, 22:59
Прикрепленные файлы
|
|
|
26.6.2020, 21:21
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3053 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Жёлто-зелёный оставляете как есть на шинке которая на дин-рейке и изоляторах. Это есть и будет шинка (N).
Провод от повторного (вашего) заземляющего устройства (белый, оконцованный клеммой) переподключаете на пустую шинку, я так понимаю она прикручена к корпусу непосредственно без изоляторов. Это будет шинка PE. Даже если металлосвязь шинки с корпусом надёжная, всё-таки сделать соединение шинки PE с корпусом, проводом. Если есть запас у белого провода, перекусить его в нужном месте и оба конца посадить на шинку PE, получится то, что надо. Последнее, что нужно сделать, поставить проволочную перемычку, сечением не меньше питающих проводов, между шинками PE и N, чем толще, тем лучше. Всё. Для сведения: в шинке PE одно отверстие - один провод, В шинке N в отверстие можно вставлять проводов до заполнения, т.е. и два и три и... Для питания уличных розеток и др. нагрузок неплохо бы поставить УЗО. Пробой изоляции какого-нибудь погружного насоса спасёт от поражения током. -------------------- |
|
|
27.6.2020, 0:00
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 25.6.2020 Пользователь №: 57364 |
[quote name='Shura_with_KINEF' date='26.6.2020, 21:21' post='545827']
Огромное вам спасибо за такой ответ. Всё так и сделаю. А УЗО, полностью согласен. От 1 из розеток кстати, включается вилкой скважинный насос. У него 2х жильный провод. Как я понимаю оборудование из 2й категории, которое можно не заземлять))) в общем, узо однозначно поставлю. И думаю что несколько. Странно что предыдущий хозяин не доделал щит. |
|
|