3 однофазных твердотельных реле |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
3 однофазных твердотельных реле |
27.6.2020, 10:31
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 27.2.2020 Пользователь №: 56840 |
День добрый, столкнулся со следующей задачей, мне нужно управлять нагревом трехфазного ТЭНа 10кВт, можно ли использовать три однофазных реле? Сигнал управления 4-20мА.
- Коллега мне предложил следующее: можно установить 3 тв реле фазовым управлением аналоговым сигналом, но зависимость угла открывания силового элемента от входного сигнала имеет разброс и нужны 3 твердотельных реле из одной партии. Они брали (удалено) с неизменно хорошим результатом. Входы тв реле соединяют последовательно. Нужно иметь ввиду, что при макс входном токе 20мА управляющее напряжение на всех реле будет 15 Вольт. Не каждый контроллер выдает такое макс напряжение. Обычно используют регуляторы мощности и таких вопросов не возникает. Под ТЭНы 10кВт пойдут тв реле на 60-80Ампер с радиатором. Что скажете? Сообщение отредактировал savelij® - 27.6.2020, 13:40 |
|
|
27.6.2020, 13:40
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Что скажете? Могу только сделать замечание... вольно или не вольно, Вы в своих сообщениях публикуете прямую ссылку на продавца, это воспринимается, как реклама. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 2:57 |
|