Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Вводной автомат , Коэффициент спроса

nevhodi_ubiet
сообщение 1.10.2018, 17:49
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 1.10.2018
Пользователь №: 54750



Объясните мне, почему вводной автомат в щите выбирается по расчетному току а не по номинальному?
Допустим есть щит с установленной мощностью 82кВт. Коэффициент спроса у него 0,62, поэтому и ток получается меньше-90А, а не 145А, уже на 59квт. Дальше мы автомат выбираем на 90А? Но смысл тогда создавать щит на 82квт если он по факту может только 59 выдерживать и если включить что-то еще, то автомат отключит весь щит? И приходится постоянно думать что включить а что не выключать чтобы укладываться в эти 52квт?
Второй пример: есть ГРЩ, который питает 3 щита отопления бетонных подъездов к промышленному зданию чтобы на них не образовывался лед (нагревательные кабели, два щита по 38квт, один 82квт) и еще много чего в сумме на 433квт. Щиты отопления будут работать только зимой, когда температура 0 и ниже. Какой Кс для них поставить, 0,5? В принципе логично, если они работают редко. Но тогда если их все включить то вводной автомат выбранный по расчетному току все отключит. Или менять зимний автомат на летний, весенний с меньшим номинальным током? icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Костян челябинск...
сообщение 10.7.2020, 10:01
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9105
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Ну если человек желает применить именно то УЗО, что у него есть, то необходимо применить соответствующую защиту. И соответствующей ПРАВЛАМ она будет в случае если УЗО по номиналу будет НЕ НИЖЕ чем защищающий автомат. Конечно никто не запрещает применить меньший по номиналу автомат. Но нет запрета на равный

Идите, молодой человек, изучите математику второго класса. НЕ НИЖЕ это больше ИЛИ РАВНО. Выше - это СТРОГО БОЛЬШЕ


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Constantin_Logan
сообщение 10.7.2020, 11:25
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 218
Регистрация: 4.4.2013
Пользователь №: 32142



Цитата(Костян челябинский @ 10.7.2020, 10:01) *
НЕ НИЖЕ это больше ИЛИ РАВНО.

Вместо больше наверное правильнее будет ВЫШЕ?

А Вы тут мне про РАВНО, и что ставить ВЫШЕ - это бред. Определитесь.


--------------------
УПНР, специалист ОВКВ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- nevhodi_ubiet   Вводной автомат   1.10.2018, 17:49
- - ___VITOS___   Вы проектировщик? Если есть оборудование, работающ...   1.10.2018, 18:42
- - Гость   Добрый вечер! Вопрос тоже по вводному автомату...   8.7.2020, 22:43
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость @ 8.7.2020, 22:43) ... Элект...   11.7.2020, 13:33
- - Constantin_Logan   УЗО можно и нужно поставить больше, чем на 25 А, т...   9.7.2020, 7:27
- - Гость   Constantin_Logan УЗО в количестве 2 штук должно бы...   9.7.2020, 11:44
- - Constantin_Logan   Точно смогу сказать, если увижу схему. Простыми сл...   9.7.2020, 12:23
|- - Костян челябинский   Цитата(Constantin_Logan @ 9.7.2020, 14:23...   9.7.2020, 12:42
- - Constantin_Logan   Например, макс нагрузка - 25А, УЗО - 40. (ну или 3...   9.7.2020, 17:32
- - Костян челябинский   Бред. В правилах написано НЕ НИЖЕ номинала автомат...   9.7.2020, 17:46
- - Constantin_Logan   Практика прогрузки автоматов С номиналом 25А током...   9.7.2020, 17:57
|- - Костян челябинский   Цитата(Constantin_Logan @ 9.7.2020, 19:57...   9.7.2020, 18:17
|- - Constantin_Logan   Цитата(Костян челябинский @ 9.7.2020, 19...   9.7.2020, 18:41
|- - Костян челябинский   Цитата(Constantin_Logan @ 9.7.2020, 20:41...   9.7.2020, 18:49
|- - Dimka1   Цитата(Constantin_Logan @ 9.7.2020, 18:41...   9.7.2020, 19:38
- - Constantin_Logan   УЗО имеет еще один важный параметр – номинальный т...   9.7.2020, 19:26
|- - Костян челябинский   Цитата(Constantin_Logan @ 9.7.2020, 21:26...   9.7.2020, 21:25
- - Constantin_Logan   На одном УЗО в районе резистора оплавилось, второе...   10.7.2020, 6:07
|- - Костян челябинский   Цитата(Constantin_Logan @ 10.7.2020, 8:07...   10.7.2020, 7:02
- - Constantin_Logan   5.2.1 Номинальный ток (ГОСТ Р МЭК 60755-2012 Общие...   10.7.2020, 8:04
|- - Костян челябинский   Цитата(Constantin_Logan @ 10.7.2020, 10:0...   10.7.2020, 8:13
- - Constantin_Logan   А что пытаетесь донести? Я пишу что УЗО на номинал...   10.7.2020, 8:19
- - Костян челябинский   В том что можно и РАВНЫЙ по номиналу прибор примен...   10.7.2020, 8:26
- - Constantin_Logan   Можно и на номинал ниже УЗО ставить, и подключать ...   10.7.2020, 9:04
|- - Костян челябинский   Цитата(Constantin_Logan @ 10.7.2020, 11:0...   10.7.2020, 9:22
- - Constantin_Logan   Почему это "нельзя" ставить на номинал н...   10.7.2020, 9:37
- - Костян челябинский   Потому что правила говорят НЕ НИЖЕ   10.7.2020, 9:49
- - Constantin_Logan   Но у того же человека УЗО номиналом ниже, что ему ...   10.7.2020, 9:53
- - Костян челябинский   Ну если человек желает применить именно то УЗО, чт...   10.7.2020, 10:01
|- - Constantin_Logan   Цитата(Костян челябинский @ 10.7.2020, 10...   10.7.2020, 11:25
|- - Олега   Цитата(Constantin_Logan @ 10.7.2020, 11:2...   10.7.2020, 11:40
- - Constantin_Logan   Когда можно лучше, надо делать.   10.7.2020, 11:43
- - Олега   Напоминаю: "Слово «может» означает, что данно...   10.7.2020, 11:49
- - Костян челябинский   Где я писал что больше - это бред? Я писал что бре...   10.7.2020, 12:07
- - Constantin_Logan   Есть старая книжка, Монаков автор, всё подробно ра...   10.7.2020, 12:26
|- - Олега   Цитата(Constantin_Logan @ 10.7.2020, 12:2...   10.7.2020, 12:56
- - Костян челябинский   Constantin_Logan, скажите пожалуйста, а в кабелях ...   10.7.2020, 13:08
- - Constantin_Logan   Странные нынче электрики пошли, называющие бредом ...   10.7.2020, 13:49
- - Костян челябинский   Ваши рекомендации необоснованно ужесточают требова...   10.7.2020, 14:50
|- - элкъ   Цитата(Костян челябинский @ 10.7.2020, 15...   10.7.2020, 18:49
|- - Костян челябинский   Цитата(элкъ @ 10.7.2020, 20:49) нет не бр...   10.7.2020, 20:23
- - Олега   Странные нынче лаборанты (#34) пошли.. И рекоменда...   10.7.2020, 19:01
- - элкъ   а вы Олега так свято верите китайским(братским) пр...   10.7.2020, 19:11
- - Олега   Каталог НЕ китайский, вполне АВВ-шный: Тем, кому ...   10.7.2020, 19:27
- - Constantin_Logan   Из того, что было на компе   10.7.2020, 19:29
- - элкъ   ну и кому будем верить..и что будем ставить..   10.7.2020, 19:38
- - Олега   Кто работает с декрафтом, тот пусть и ставит на ст...   10.7.2020, 20:01
- - Constantin_Logan   DEKraft - торговая марка компании Schneider Elect...   10.7.2020, 20:17
|- - Олега   Цитата(Constantin_Logan @ 10.7.2020, 20:1...   10.7.2020, 21:14
||- - ___VITOS___   Цитата(Олега @ 10.7.2020, 21:14) Нас не п...   10.7.2020, 21:49
||- - Олега   Цитата(___VITOS___ @ 10.7.2020, 21:49) На...   10.7.2020, 23:34
||- - savelij®   Цитата(Олега @ 10.7.2020, 23:34) Если бра...   11.7.2020, 0:41
|- - moshkarow   [quote name='Constantin_Logan' date='1...   12.7.2020, 17:17
- - Constantin_Logan   Что и следовало ожидать. Теперь держу (11).   10.7.2020, 20:28
- - Олега   Что за экстремизЬм ? Пересказанное "обычным л...   11.7.2020, 14:45
- - Гость_Валентина_*   Рекомендации Ваши мы учтем, но дело не в электрике...   14.7.2020, 11:42
- - Constantin_Logan   Книга от специалистов LEGRAND   15.7.2020, 6:03
- - Костян челябинский   Где русским по белому написано слово "рекомен...   15.7.2020, 7:22
- - Constantin_Logan   Тоже бредом считаете?   15.7.2020, 7:46
- - Электромонтёр   Вы выделили только то что вам надо.А как же текст ...   15.7.2020, 8:17
- - Костян челябинский   Электромонтёр, спасибо, на бегу не стал читать то,...   15.7.2020, 9:48
- - Constantin_Logan   Господин Костян челябинский, на этом и закончим, в...   15.7.2020, 10:30
|- - с2н5он   Цитата(Constantin_Logan @ 15.7.2020, 10:3...   15.7.2020, 11:08
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Constantin_Logan @ 15.7.2020, 10:3...   15.7.2020, 11:43
|- - Олега   Цитата(Constantin_Logan @ 15.7.2020, 10:3...   15.7.2020, 14:49
|- - Олега   Цитата(Constantin_Logan @ 15.7.2020, 10:3...   15.7.2020, 21:27
- - Электромонтёр   Интересно будет зайти к нашим чувашским электротех...   15.7.2020, 10:41
- - Roman D   На УЗО указывается номинальный ток - значение тока...   15.7.2020, 11:45