Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Вводной автомат , Коэффициент спроса

nevhodi_ubiet
сообщение 1.10.2018, 17:49
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 1.10.2018
Пользователь №: 54750



Объясните мне, почему вводной автомат в щите выбирается по расчетному току а не по номинальному?
Допустим есть щит с установленной мощностью 82кВт. Коэффициент спроса у него 0,62, поэтому и ток получается меньше-90А, а не 145А, уже на 59квт. Дальше мы автомат выбираем на 90А? Но смысл тогда создавать щит на 82квт если он по факту может только 59 выдерживать и если включить что-то еще, то автомат отключит весь щит? И приходится постоянно думать что включить а что не выключать чтобы укладываться в эти 52квт?
Второй пример: есть ГРЩ, который питает 3 щита отопления бетонных подъездов к промышленному зданию чтобы на них не образовывался лед (нагревательные кабели, два щита по 38квт, один 82квт) и еще много чего в сумме на 433квт. Щиты отопления будут работать только зимой, когда температура 0 и ниже. Какой Кс для них поставить, 0,5? В принципе логично, если они работают редко. Но тогда если их все включить то вводной автомат выбранный по расчетному току все отключит. Или менять зимний автомат на летний, весенний с меньшим номинальным током? icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Constantin_Logan
сообщение 10.7.2020, 20:17
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 218
Регистрация: 4.4.2013
Пользователь №: 32142



DEKraft - торговая марка компании Schneider Electric

А что там за фрагмент ПУЭ?


--------------------
УПНР, специалист ОВКВ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.7.2020, 21:14
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Constantin_Logan @ 10.7.2020, 20:17) *
А что там за фрагмент ПУЭ?
Значит запамятовал, найду в другом месте.


Цитата(Constantin_Logan @ 10.7.2020, 20:17) *
DEKraft - торговая марка компании Schneider Electric
Нас не проведешь. То, что ДЭК присоседился к ШЭ, лучше его не сделало.
Путевый шнейдер, даже "домовой":
Прикрепленное изображение

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 10.7.2020, 21:49
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 862
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Цитата(Олега @ 10.7.2020, 21:14) *
Нас не проведешь. То, что ДЭК присоседился к ШЭ, лучше его не сделало.


Наверное хуже сделало сам шнайдер, сдавали объект, там ВРУ на шнайдере и около 10ки этажных щитов на декрафте, так вот, во вру были шнайдеровские дифы половина не прошла на время отключения по диф.току. (их всего-то было штук 15ть), а декрафты все прошли (этих было 50+ штук)...так и живём.
При этом стоимость шнайдера и дека отличается в х2...
Но у декрафта другая беда была, отказывались взводится с первого раза=)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- nevhodi_ubiet   Вводной автомат   1.10.2018, 17:49
- - ___VITOS___   Вы проектировщик? Если есть оборудование, работающ...   1.10.2018, 18:42
- - Гость   Добрый вечер! Вопрос тоже по вводному автомату...   8.7.2020, 22:43
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость @ 8.7.2020, 22:43) ... Элект...   11.7.2020, 13:33
- - Constantin_Logan   УЗО можно и нужно поставить больше, чем на 25 А, т...   9.7.2020, 7:27
- - Гость   Constantin_Logan УЗО в количестве 2 штук должно бы...   9.7.2020, 11:44
- - Constantin_Logan   Точно смогу сказать, если увижу схему. Простыми сл...   9.7.2020, 12:23
|- - Костян челябинский   Цитата(Constantin_Logan @ 9.7.2020, 14:23...   9.7.2020, 12:42
- - Constantin_Logan   Например, макс нагрузка - 25А, УЗО - 40. (ну или 3...   9.7.2020, 17:32
- - Костян челябинский   Бред. В правилах написано НЕ НИЖЕ номинала автомат...   9.7.2020, 17:46
- - Constantin_Logan   Практика прогрузки автоматов С номиналом 25А током...   9.7.2020, 17:57
|- - Костян челябинский   Цитата(Constantin_Logan @ 9.7.2020, 19:57...   9.7.2020, 18:17
|- - Constantin_Logan   Цитата(Костян челябинский @ 9.7.2020, 19...   9.7.2020, 18:41
|- - Костян челябинский   Цитата(Constantin_Logan @ 9.7.2020, 20:41...   9.7.2020, 18:49
|- - Dimka1   Цитата(Constantin_Logan @ 9.7.2020, 18:41...   9.7.2020, 19:38
- - Constantin_Logan   УЗО имеет еще один важный параметр – номинальный т...   9.7.2020, 19:26
|- - Костян челябинский   Цитата(Constantin_Logan @ 9.7.2020, 21:26...   9.7.2020, 21:25
- - Constantin_Logan   На одном УЗО в районе резистора оплавилось, второе...   10.7.2020, 6:07
|- - Костян челябинский   Цитата(Constantin_Logan @ 10.7.2020, 8:07...   10.7.2020, 7:02
- - Constantin_Logan   5.2.1 Номинальный ток (ГОСТ Р МЭК 60755-2012 Общие...   10.7.2020, 8:04
|- - Костян челябинский   Цитата(Constantin_Logan @ 10.7.2020, 10:0...   10.7.2020, 8:13
- - Constantin_Logan   А что пытаетесь донести? Я пишу что УЗО на номинал...   10.7.2020, 8:19
- - Костян челябинский   В том что можно и РАВНЫЙ по номиналу прибор примен...   10.7.2020, 8:26
- - Constantin_Logan   Можно и на номинал ниже УЗО ставить, и подключать ...   10.7.2020, 9:04
|- - Костян челябинский   Цитата(Constantin_Logan @ 10.7.2020, 11:0...   10.7.2020, 9:22
- - Constantin_Logan   Почему это "нельзя" ставить на номинал н...   10.7.2020, 9:37
- - Костян челябинский   Потому что правила говорят НЕ НИЖЕ   10.7.2020, 9:49
- - Constantin_Logan   Но у того же человека УЗО номиналом ниже, что ему ...   10.7.2020, 9:53
- - Костян челябинский   Ну если человек желает применить именно то УЗО, чт...   10.7.2020, 10:01
|- - Constantin_Logan   Цитата(Костян челябинский @ 10.7.2020, 10...   10.7.2020, 11:25
|- - Олега   Цитата(Constantin_Logan @ 10.7.2020, 11:2...   10.7.2020, 11:40
- - Constantin_Logan   Когда можно лучше, надо делать.   10.7.2020, 11:43
- - Олега   Напоминаю: "Слово «может» означает, что данно...   10.7.2020, 11:49
- - Костян челябинский   Где я писал что больше - это бред? Я писал что бре...   10.7.2020, 12:07
- - Constantin_Logan   Есть старая книжка, Монаков автор, всё подробно ра...   10.7.2020, 12:26
|- - Олега   Цитата(Constantin_Logan @ 10.7.2020, 12:2...   10.7.2020, 12:56
- - Костян челябинский   Constantin_Logan, скажите пожалуйста, а в кабелях ...   10.7.2020, 13:08
- - Constantin_Logan   Странные нынче электрики пошли, называющие бредом ...   10.7.2020, 13:49
- - Костян челябинский   Ваши рекомендации необоснованно ужесточают требова...   10.7.2020, 14:50
|- - элкъ   Цитата(Костян челябинский @ 10.7.2020, 15...   10.7.2020, 18:49
|- - Костян челябинский   Цитата(элкъ @ 10.7.2020, 20:49) нет не бр...   10.7.2020, 20:23
- - Олега   Странные нынче лаборанты (#34) пошли.. И рекоменда...   10.7.2020, 19:01
- - элкъ   а вы Олега так свято верите китайским(братским) пр...   10.7.2020, 19:11
- - Олега   Каталог НЕ китайский, вполне АВВ-шный: Тем, кому ...   10.7.2020, 19:27
- - Constantin_Logan   Из того, что было на компе   10.7.2020, 19:29
- - элкъ   ну и кому будем верить..и что будем ставить..   10.7.2020, 19:38
- - Олега   Кто работает с декрафтом, тот пусть и ставит на ст...   10.7.2020, 20:01
- - Constantin_Logan   DEKraft - торговая марка компании Schneider Elect...   10.7.2020, 20:17
|- - Олега   Цитата(Constantin_Logan @ 10.7.2020, 20:1...   10.7.2020, 21:14
||- - ___VITOS___   Цитата(Олега @ 10.7.2020, 21:14) Нас не п...   10.7.2020, 21:49
||- - Олега   Цитата(___VITOS___ @ 10.7.2020, 21:49) На...   10.7.2020, 23:34
||- - savelij®   Цитата(Олега @ 10.7.2020, 23:34) Если бра...   11.7.2020, 0:41
|- - moshkarow   [quote name='Constantin_Logan' date='1...   12.7.2020, 17:17
- - Constantin_Logan   Что и следовало ожидать. Теперь держу (11).   10.7.2020, 20:28
- - Олега   Что за экстремизЬм ? Пересказанное "обычным л...   11.7.2020, 14:45
- - Гость_Валентина_*   Рекомендации Ваши мы учтем, но дело не в электрике...   14.7.2020, 11:42
- - Constantin_Logan   Книга от специалистов LEGRAND   15.7.2020, 6:03
- - Костян челябинский   Где русским по белому написано слово "рекомен...   15.7.2020, 7:22
- - Constantin_Logan   Тоже бредом считаете?   15.7.2020, 7:46
- - Электромонтёр   Вы выделили только то что вам надо.А как же текст ...   15.7.2020, 8:17
- - Костян челябинский   Электромонтёр, спасибо, на бегу не стал читать то,...   15.7.2020, 9:48
- - Constantin_Logan   Господин Костян челябинский, на этом и закончим, в...   15.7.2020, 10:30
|- - с2н5он   Цитата(Constantin_Logan @ 15.7.2020, 10:3...   15.7.2020, 11:08
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Constantin_Logan @ 15.7.2020, 10:3...   15.7.2020, 11:43
|- - Олега   Цитата(Constantin_Logan @ 15.7.2020, 10:3...   15.7.2020, 14:49
|- - Олега   Цитата(Constantin_Logan @ 15.7.2020, 10:3...   15.7.2020, 21:27
- - Электромонтёр   Интересно будет зайти к нашим чувашским электротех...   15.7.2020, 10:41
- - Roman D   На УЗО указывается номинальный ток - значение тока...   15.7.2020, 11:45


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 18:48
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены