Вводной автомат , Коэффициент спроса |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вводной автомат , Коэффициент спроса |
1.10.2018, 17:49
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 1.10.2018 Пользователь №: 54750 |
Объясните мне, почему вводной автомат в щите выбирается по расчетному току а не по номинальному?
Допустим есть щит с установленной мощностью 82кВт. Коэффициент спроса у него 0,62, поэтому и ток получается меньше-90А, а не 145А, уже на 59квт. Дальше мы автомат выбираем на 90А? Но смысл тогда создавать щит на 82квт если он по факту может только 59 выдерживать и если включить что-то еще, то автомат отключит весь щит? И приходится постоянно думать что включить а что не выключать чтобы укладываться в эти 52квт? Второй пример: есть ГРЩ, который питает 3 щита отопления бетонных подъездов к промышленному зданию чтобы на них не образовывался лед (нагревательные кабели, два щита по 38квт, один 82квт) и еще много чего в сумме на 433квт. Щиты отопления будут работать только зимой, когда температура 0 и ниже. Какой Кс для них поставить, 0,5? В принципе логично, если они работают редко. Но тогда если их все включить то вводной автомат выбранный по расчетному току все отключит. Или менять зимний автомат на летний, весенний с меньшим номинальным током? |
|
|
10.7.2020, 20:17
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 4.4.2013 Пользователь №: 32142 |
DEKraft - торговая марка компании Schneider Electric
А что там за фрагмент ПУЭ? -------------------- УПНР, специалист ОВКВ
|
|
|
10.7.2020, 21:14
Сообщение
#3
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А что там за фрагмент ПУЭ? Значит запамятовал, найду в другом месте. DEKraft - торговая марка компании Schneider Electric Нас не проведешь. То, что ДЭК присоседился к ШЭ, лучше его не сделало.Путевый шнейдер, даже "домовой": |
|
|
||
10.7.2020, 21:49
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Нас не проведешь. То, что ДЭК присоседился к ШЭ, лучше его не сделало. Наверное хуже сделало сам шнайдер, сдавали объект, там ВРУ на шнайдере и около 10ки этажных щитов на декрафте, так вот, во вру были шнайдеровские дифы половина не прошла на время отключения по диф.току. (их всего-то было штук 15ть), а декрафты все прошли (этих было 50+ штук)...так и живём. При этом стоимость шнайдера и дека отличается в х2... Но у декрафта другая беда была, отказывались взводится с первого раза=))) |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 18:48 |
|