Как отказаться от заземления передвижного сварочного поста. , Установка УЗО например

Novichek
сообщение 23.7.2020, 9:53
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 12.2.2019
Пользователь №: 55288



Добрый день, уважаемые энергетики. Подскажите как "уйти" от заземления металлоконструкций передвижного сварочного поста. Внутри аппарат ВДМ 2х313, с заземлением кабельной жилой. Пост часто двигается, поэтому контур и само ЗУ постоянно переделывается. Питающая система четырёхпроводная с PEN проводником. Установка УЗО поможет? Либо повторное заземления металлического поста обязательно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 23.7.2020, 17:32
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17707
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



ВДМ 2х313 - оборудование класса 01. Дополнительный PEN-проводник, даже имеющий соединение с заземлителем не у ТП, а в ГРЩ здания, никаким образом не повлияет на разницу потенциалов между корпусом ВДМ и землей, если вы удалились от этого здания на 15-20 метров. Поэтому делайте все по инструкции, штырь в землю загнать не долго. ". При применении защитного автоматического отключения питания должна быть выполнена основная система уравнивания потенциалов.., , а при необходимости также дополнительная система уравнивания..", в том числе и с землей. УЗО применяется исключительно как дополнительное средство защиты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 1:42
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены