Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Использование подземного кабеля 0.4кв , Разрыв кабеля

ГеоргийП
сообщение 22.7.2020, 20:49
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 22.7.2020
Пользователь №: 57469



Повысительная насосная холодной воды расположена между многоэтажками. Запитана от одной из них воздушным кабелем, давно. Недавно выяснилось, что в трёх метрах от неё пролегает подземный кабель к другому дому. Появилась мысль перейти на подземный, для чего завести его в насосную, развести в распредкоробке на продолжение к обслуживаемому дому и на насосы. Вывод соединить в земле муфтой.
Что может помешать?!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Гость_Сергей_*_*_*
сообщение 24.7.2020, 10:11
Сообщение #2





Гости






Цитата(ГеоргийП @ 22.7.2020, 20:49) *
Повысительная насосная холодной воды расположена между многоэтажками. Запитана от одной из них воздушным кабелем, давно. Недавно выяснилось, что в трёх метрах от неё пролегает подземный кабель к другому дому. Появилась мысль перейти на подземный, для чего завести его в насосную, развести в распредкоробке на продолжение к обслуживаемому дому и на насосы. Вывод соединить в земле муфтой.
Что может помешать?!

1. Необходимо получить согласие владельца КЛ.
2. Установка муфт снизит надежность КЛ! Вряд-ли владелей КЛ согласится на это!
3. Необходимо выяснить, пройдет-ли по сечению тот кабель к которому вы хотите подключиться?
4. Как будете рассчитываться за потребленную эл. энергию? Придется устанавливать в насосной станции эл. счетчик и, из показаний счетчика владельца ВЛ вычитать показания вашего счетчика плюс потери в кабеле...
5. Поскольку вы меняете точку присоединения необходимо будет переделать договор на эл. снабжение с энергоснабжающей организацией.
6. Необходимо будет получить разрешение у владельцев участка земли (по которой будет идти кабель) и в архитектурно-плановом отделе, на прокладку вашего кабеля с соответствующим документальным оформлением трассы кабеля и нанесением ее на план местности.
Теперь думайте надо-ли вам всё это ради 3 м. кабеля, или проще раз лет в 15-20 заменить воздушку и всё!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 13:55
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены