Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 25.5.2020 Пользователь №: 57240 ![]() |
Добрый день. Новостройка, 4 подъезда. Дом заселен процентов на 20-25. Напряжение в сети у меня на вводе было 240-242в днем, 247-250 ночью. Так продолжалось на протяжении нескольких месяцев. Месяц назад я переехал, поэтому жить с такой напругой меня не устроило. Написал куда надо, через пару дней напруга упала до 234-237 днем и вечером и до 240-242 ночью, что в принципе укладывается в норматив. Но появилась другая проблема. Каждый день в абсолютно случайное время хоть рано утром, хоть в середине дня просто отключается электроэнергия и тут же включается. Реле напряжения в щитке показывает последнюю напругу перед отключением в районе 150-160 вольт, при этом реле напряжения даже не успевает сработать, чтобы отключить нагрузку и в логе (история срабатываний в настройках реле) не фиксирует такое отключение как аварию. Поэтому можно сделать вывод, что напруга не падает до таких значений, а просто полностью отключается электричество, обесточивая реле, буквально на секунду и тут же включается. Так вот вопрос, из-за чего это? Неужели трансформатор в ТП не может обеспечить безаварийную работу при такой напруге и достаточно низкой не равномерной нагрузке фаз?
P/S Еще кстати рядом дом, тоже относительно новый, но там жильцев побольше. И вроде как он тоже запитан от этой ТП. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 25.5.2020 Пользователь №: 57240 ![]() |
Теперь отрубается и по 2-5 раз в сутки. Вот недавно отрубилось 2 раза в течение 10 минут. И напруга стала ближе к значениям, которые были, сейчас уже 241-242 в 19.30. Прежде чем попросить сделать все как было 240в днем и 250в ночью, прошу форумчан, кому не все равно, еще раз помочь разобраться.
Итак что мы имеем: 1. У реле выставлено время на отключение по нижнему порогу 0.7с. 2. При таких кратковременных (до 0.7с) отключениях реле не регистрирует отключение как аварию, значит напряжение падает в связи с физическим прекращением прохождения электрического тока через провод от вводного автомата до реле. 3. Если просто вырубить вводной автомат, то реле покажет последнее минимальное значение 70-90в перед отключением. И еще я вспомнил(!) при сдаче дома были перепутаны нули в щитке. Мой ноль от моего счетчика шел на соседскую шину, а его ноль на мою. Возможно у соседей (всего 9 этажей) также перепутаны нули и с тем соседом, с кем мы сидим на фазе ноль также выходит на другую шину соседа, который сидит на другой фазе. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |