Сечение СИП = ПУЭ против ГОСТ 31946-2012 , Сечение СИП = ПУЭ против ГОСТ 31946-2012

Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 29.5.2018, 12:26
Сообщение #1





Гости






Добрый День!
По пуэ7 для 3-х жильного кабеля Алюм 16мм2 в воздухе допустимая нагрузка составляет 60А, а для тока 100А необходим проводник 35-50мм2.
А в ГОСТе 31946-2012 (табл 10.7) для СИПа 16мм стоит ток 100А. Как это понимать? Разница вдвое!!!
Или может быть в ГОСТе 31946-2012 (табл 10.7) имеется ввиду для одной жилы СИП-16мм2 должно быть 100А? Ведь в ПУЭ также для одной жилы 16мм допускается 100А.
Для СИП 4х16 какой допустимый ток?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Kindzadza
сообщение 21.1.2020, 13:19
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 25.3.2009
Пользователь №: 13927



Можно ли применять требование п.2.3.36 к СИП? (Для кабельных линий, прокладываемых по трассам с различными условиями охлаждения, сечения кабелей должны выбираться по участку трассы с худшими условиями охлаждения, если длина его составляет более 10 м)
Т.к. в нормативных условиях для СИП учитывается ветер 0,6 м/с, следует ли как-то корректировать длит.-доп. ток, если часть линии СИП проходит внутри здания?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Валерий 1
сообщение 27.7.2020, 15:36
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 480
Регистрация: 17.1.2017
Пользователь №: 51237



Цитата(Kindzadza @ 21.1.2020, 15:19) *
следует ли как-то корректировать длит.-доп. ток, если часть линии СИП проходит внутри здания?


этот СИП горюч, поэтому прокладка внутри зданий без противопожарных мероприятий невозможна.


--------------------
будем порядочны и профессиональны
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Александр_*   Сечение СИП = ПУЭ против ГОСТ 31946-2012   29.5.2018, 12:26
- - Shura_with_KINEF   Не надо путать 3-х жильный кабель с тремя проводам...   29.5.2018, 14:20
- - Ваня Иванов   Цитата(Гость_Александр_* @ 29.5.2018, 12...   2.6.2018, 19:07
- - Валерий 1   Вам же русским по белому написАли, что условия охл...   12.8.2018, 12:15
- - lllSETlll   Для СИП из ПУЭ единственное что более менее подход...   2.2.2019, 18:06
|- - Гость сочувствующий   Цитата(lllSETlll @ 2.2.2019, 18:06) ... Д...   2.2.2019, 20:55
- - Shura_with_KINEF   Почему не берётся в расчёт длина линии, почему рас...   2.2.2019, 18:45
|- - lllSETlll   Цитата(Shura_with_KINEF @ 2.2.2019, 18:45...   2.2.2019, 21:53
|- - Гость сочувствующий   Цитата(lllSETlll @ 2.2.2019, 21:53) ... Н...   2.2.2019, 23:15
|- - lllSETlll   Цитата(Гость сочувствующий @ 2.2.2019, 23...   2.2.2019, 23:48
- - Валерий 1   Самое правильное допустимые токи на СИП брать по Г...   4.7.2019, 11:09
- - Kindzadza   Можно ли применять требование п.2.3.36 к СИП? (Для...   21.1.2020, 13:19
|- - Валерий 1   Цитата(Kindzadza @ 21.1.2020, 15:19) след...   27.7.2020, 15:36
- - с2н5он   Не стал банить, но близко   27.7.2020, 18:27