Ребят, всех приветствую. Собственно в организации имеем ТП мощностью в 100 ква, постоянная нагрузка на ТП сейчас находиться в диапазоне от 87 до 93 ква. Плюс имеем нагрузку плавающую ещё в 10 - 15 ква. то есть суммарно на 6 - 8 часов в день нагрузка на ТП превышает номинал на 10% - 15% процентов. ТП старая, 1995 года. Безопасно ли использовать ТП в такой режиме? Какова может быть постоянная нагрузка в процентах от номинала? Прикрепил фото таблички с ТП.

Сообщение отредактировал Ivan060 - 28.7.2020, 9:15
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Roman D
сообщение 28.7.2020, 9:42
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10898
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Возьмите Инструкцию по эксплуатации трансформаторов (или что там вместо неё), там есть допустимые перегрузки. 5% - длительно; 10% - в зависимости от температуры масла от 3,5 часа до 10 мин (см. таб. 2,5).
Для квалифицированного ответа надо снимать график нагрузки.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2025, 21:22
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены