Ребят, всех приветствую. Собственно в организации имеем ТП мощностью в 100 ква, постоянная нагрузка на ТП сейчас находиться в диапазоне от 87 до 93 ква. Плюс имеем нагрузку плавающую ещё в 10 - 15 ква. то есть суммарно на 6 - 8 часов в день нагрузка на ТП превышает номинал на 10% - 15% процентов. ТП старая, 1995 года. Безопасно ли использовать ТП в такой режиме? Какова может быть постоянная нагрузка в процентах от номинала? Прикрепил фото таблички с ТП.
Сообщение отредактировал Ivan060 - 28.7.2020, 9:15 |
|
|
28.7.2020, 9:42
Сообщение
#2
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10898 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Возьмите Инструкцию по эксплуатации трансформаторов (или что там вместо неё), там есть допустимые перегрузки. 5% - длительно; 10% - в зависимости от температуры масла от 3,5 часа до 10 мин (см. таб. 2,5).
Для квалифицированного ответа надо снимать график нагрузки. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|