Rezistance
сообщение 15.7.2020, 15:37
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Регистрация: 27.3.2020
Пользователь №: 56973



Здравствуйте, подскажите пожалуйста схему коммутации представленной на рисунке аппаратуры. Суть в том, что необходимо автоматизированное открытие/закрытие задвижки (крана) при определенном давлении в системе. Система состоит из привода (с ним понятно, классический реверс с магнитными пускателями, только без кнопочного поста), датчика давления и двух концевых выключателей. При определенном давлении, установленном на датчике, подается напряжение на катушку пускателя либо на открытие, либо на закрытие, срабатывает привод происходит поворот крана на 90 градусов - до концевого выключателя, который должен отключить подачу напряжения на катушку этого пускателя, чтобы остановить двигатель привода крана - как то так...Как это все увязать? Быть может кто-то сталкивался с данным вопросом? Или просто грамотный электрик
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Eugenio59
сообщение 28.7.2020, 12:36
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 178
Регистрация: 12.12.2018
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 55035



Этой схеме более подходит название "монтажная".
Похоже, что все провода на своих местах.
Подсоединение реле давления довольно мутновато, но надеюсь, что там тоже все правильно.
Максимальное потребление тока всей схемой не более 0.2 ампера, поэтому защитный автомат
на 16 ампер это немного перебор, хотя если монтаж будет выполнен проводом сечением не
менее 1мм. ( для надежной отработки автомата в случае коротких замыканий), то можно
оставить и его.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Rezistance   Управление задвижками   15.7.2020, 15:37
- - Rezistance   В общем, набросал схемку, может проще будет обсуди...   15.7.2020, 18:24
- - Eugenio59   Схема с одним датчиком давления на практике будет ...   16.7.2020, 1:55
- - Eugenio59   Если нет необходимости в поддержке давления, а нуж...   16.7.2020, 8:08
- - Rezistance   Eugenio59, спасибо Вам большое. А если использоват...   16.7.2020, 8:46
|- - Eugenio59   Цитата(Rezistance @ 16.7.2020, 15:46) А е...   16.7.2020, 8:58
|- - Rezistance   Цитата(Eugenio59 @ 16.7.2020, 9:58) Согла...   16.7.2020, 9:03
- - Eugenio59   По моему одного реле давления с нейтральным положе...   16.7.2020, 9:20
- - Rezistance   Eugenio59, А не подскажете, с каким то контроллеро...   16.7.2020, 9:26
|- - чукча   Цитата(Rezistance @ 16.7.2020, 9:26) А не...   5.9.2020, 9:55
- - Eugenio59   Если имеются ввиду программируемые контроллеры, то...   16.7.2020, 9:47
- - Rezistance   Eugenio59, посмотрите, пожалуйста, эту схему, наве...   16.7.2020, 10:02
- - Eugenio59   Если датчик давления установлен после задвижки и к...   16.7.2020, 10:28
|- - Rezistance   Цитата(Eugenio59 @ 16.7.2020, 11:28) Если...   16.7.2020, 10:36
- - Eugenio59   Да, лампы лучше включить по другому:   16.7.2020, 10:58
|- - Rezistance   Цитата(Eugenio59 @ 16.7.2020, 11:58) Да, ...   16.7.2020, 11:04
|- - Rezistance   Цитата(Eugenio59 @ 16.7.2020, 10:58) Да, ...   26.7.2020, 13:16
- - Eugenio59   Я, так понимаю, что этому электроприводу концевые ...   26.7.2020, 15:43
|- - Rezistance   Цитата(Eugenio59 @ 26.7.2020, 15:43) Я, т...   26.7.2020, 16:31
|- - Rezistance   Цитата(Eugenio59 @ 26.7.2020, 16:43) Я, т...   6.8.2020, 8:38
- - Eugenio59   В отличии от предыдущих схем с реверсивными пускат...   27.7.2020, 12:47
|- - Rezistance   Цитата(Eugenio59 @ 27.7.2020, 12:47) В от...   27.7.2020, 14:38
- - Eugenio59   Когда реле К2 включится контактами реле давления ...   27.7.2020, 15:32
- - Rezistance   А автоматический выключатель можно вместо предохра...   27.7.2020, 18:35
- - Eugenio59   Да.   27.7.2020, 23:26
- - Rezistance   Посмотрите, пожалуйста, даже не знаю как назвать, ...   28.7.2020, 9:39
- - Eugenio59   Этой схеме более подходит название "монтажная...   28.7.2020, 12:36
- - Rezistance   Понял, спасибо!)   28.7.2020, 14:09
- - Rezistance   А вообще требуется вот что: Сценарий. Автоматич...   6.8.2020, 10:20
- - Eugenio59   Не знаю, как использовать сигналы датчиков давле...   7.8.2020, 14:24
|- - Костян челябинский   Цитата(Eugenio59 @ 7.8.2020, 16:24) Прост...   7.8.2020, 14:36
|- - Rezistance   Цитата(Eugenio59 @ 7.8.2020, 15:24) Не ...   7.8.2020, 14:53
- - Eugenio59   Тогда нормально открытые контакты датчика давления...   7.8.2020, 15:29
- - Rezistance   Евгений, а здесь на схеме обозначенные красными га...   4.9.2020, 12:43
- - Eugenio59   Ошибок на схеме нет, все так и задумано. Если нужн...   4.9.2020, 13:22
|- - Rezistance   Да, описание работы схемы - было бы полезно, даже ...   4.9.2020, 14:18
- - гудвин 30   Вопрос. Что будет, если у вас пропадет питание ваш...   6.11.2020, 8:09